梁老师你好:s7_200作主站怎样用modbas读取从站上的温度,压力,流量;程序怎样写呢?从站提供了modbas协议。谢谢!
2
发表于 2013-2-19 15:17:39 | 只看该作者   来自:103.218.216.105
如果支持modbus RTU通讯的话。可以使用西门子提供的modbus库来做,使用里面的MBUS-ctrl和mbus-MSG 这两个指令。另外你还要看看你的从站协议上的温度,压力,流量具体对于的modbus协议地址是多少。
至于这两个指令如何使用,建议你看看200视频中modbus通讯的介绍。在这里面有介绍这个两个指令如何使用的。
3
 楼主| 发表于 2013-2-19 21:35:59 | 只看该作者   来自:60.188.97.250
谢谢!谢谢!
4
 楼主| 发表于 2013-2-19 21:48:29 | 只看该作者   来自:60.188.97.250
另外我查看了从站给的只有01:奇校验,地址:23,波特率:9600没有其他温度,压力,流量的协议地址。