[已答复] CP1E通信不上

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-11-15 11:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:39.171.199.45

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
CXP软件中PLC 波特率:115200 数据位:8
停止位:1 校验:偶校验。HOST LINK;下载到PLC,结束后断电,上电。
组态王设置:CJ1 HOST LINK对应以上参数。通讯口均为COM1,O站号。就是联不上。组态王与CPM2A通信正常。file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/WZ{83]Z~ZZ~`NP18]4ZUKBE.gif
请与支持

2
发表于 2012-11-19 09:34:05 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
你好,把波特率改为9600吧,组态王6.53中的欧姆龙老驱动不支持115200 波特率, 更新驱动可以支持115200的波特率。
3
发表于 2018-2-24 13:10:51 | 只看该作者   来自:101.25.35.154
学习学习