三菱fx系列plc,内部定时器定时的时间单位可以设为哪种?
2
 楼主| 发表于 2017-9-6 14:54:54 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
求解答。
3
发表于 2017-9-6 15:09:00 | 只看该作者   来自:119.122.114.197
10ms  100ms  1ms
4
发表于 2017-9-6 15:09:16 | 只看该作者   来自:119.122.114.197
就这三种
5
发表于 2017-9-6 15:25:09 | 只看该作者   来自:111.16.115.56

6
发表于 2017-9-6 15:25:27 | 只看该作者   来自:111.16.115.56
参考如上图
7
发表于 2017-9-6 23:05:43 | 只看该作者   来自:223.104.215.92
计时器:T0~T199(200点)是100ms的计时器(设定值:0.1~3276.7  S);T200~T245(46点)是10ms的计时器(设定值:0.01~327.67 S);T246~T149(4点)是1mS累计型的计时器(设定值:0.001~32.767  S, 失电保持型,即中断动作);T250~T255(6点)是100ms的累计型计时器(设定值:0.1~3276.7  S,失电保持型,即中断动作)。