[已答复] 三菱PLC与51单片机要实现485通讯问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-5 10:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:60.173.0.199

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
三菱PLC与51单片机要实现485通讯,系统应该怎么搭建,各位能讲解下流程吗? 需要什么模块,怎么设置
4
发表于 2015-8-10 10:36:37 | 只看该作者   来自:113.90.2.108
abcdefgaa 发表于 2015-8-9 22:52
D8140?是什么

如果你是三菱的FX系列PLC的话,就不应该是D8140和D8141 了,这两个是指记录PLC的Y0口所发出的脉冲的个数的特殊的存储器的。
你要做这样的通信,建议PLC作为主站,单片机做为从站的方式去做,这就要看你的单片机中以什么协议来做通信的,PLC那边使用RS指令去读写就可以了,使用这个指令,先设置通信格式字,数字的内容写道D8120里面。通信格式字,规定了上方的传送速率,奇偶校验,数据位,停止位等这些内容。设找后,使用RS指令去发送你需要发送的内容,具体的可以看下三菱FX系列PLC的通信基础的内容。
3
发表于 2015-8-9 22:52:09 | 只看该作者   来自:223.104.13.49
D8140?是什么
2
发表于 2015-8-5 10:18:46 | 只看该作者   来自:183.15.26.181

1、PLC做从机,单片机做主机
2、单片机做从机,PLC做主机
对上面两种,PLC需要加485拓展模块或拓展小板,同时在PLC内部需要通过写程序设置好D8140、D8141等寄存器通讯参数,对于51单片机需要连max485,同时需要控制好接受和发送,需要波特率与PLC一致,协议的话建议使用 485 modbus协议。