1214c/DC/DC/RLY 的输出直接用220VAC控制接触器对PLC有影响吗?
12
发表于 2015-8-3 16:43:24 | 只看该作者   来自:202.169.127.161
帮你顶下哈!!
11
发表于 2015-8-2 03:55:23 | 只看该作者   来自:223.151.182.18
我抢、我抢、我抢沙发~
10
发表于 2015-8-2 00:34:23 | 只看该作者   来自:202.141.126.50
路过,支持一下啦
9
发表于 2015-7-21 17:49:31 | 只看该作者   来自:202.108.125.22
路过,学习下
8
发表于 2015-7-8 11:41:39 | 只看该作者   来自:202.145.127.25
谢谢楼主,共同发展
7
发表于 2015-6-11 22:16:13 | 只看该作者   来自:202.101.126.187
帮帮顶顶!!
6
发表于 2015-6-10 07:08:00 | 只看该作者   来自:121.229.122.44
前排支持下
5
发表于 2015-6-6 22:21:05 | 只看该作者   来自:119.122.114.39
不错 支持下
4
发表于 2015-5-31 07:08:01 | 只看该作者   来自:202.165.126.67
好好 学习了 确实不错
3
发表于 2015-1-8 10:52:46 | 只看该作者   来自:123.139.74.104
可以的,一般控制功率在30W以下都没问题,控制功率越小,PLC触点寿命越长。比如0.3A 10万次1A的话也就两万次了。最好加一个小型中间继电器中转一下。
2
发表于 2015-1-8 10:47:59 | 只看该作者   来自:123.125.196.124

没有问题,接触器的电流都是非常小的,只要回路上串上短路保护装置就没问题(保险、或微断),再说中继线圈和接触器线圈出现短路的概率是一样的,所以后面接中继或接接触器我觉得没太大区别。其实我们从2003年做机器到现在,所有机器上都是PLC输出(继电器)直接接接触器,至今没有发现过这方面造成的问题。