S120 Trace功能记录的故障曲线解释

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-9-30 11:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:220.181.134.232

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
卷扬系统有S7-300 上位机, 1CU,2CU两个主控制器,1A,1B,2A,2B四套变频器控制1#(1A,1B互为备用),2#电机运行(2A,2B互为备用)驱动2套减速机带动卷筒进行提升控制,两电机输出端带有直流电磁磁抱闸,通过扩展制动控制P1215=3。通过增量编码器实现主从控制,主机为速度控制,从机为转矩控制由P1503进行设定。
以下为STARTER 软件TRACE 功能记录的几次故障停机,其中对抱闸打不开故障导致的停机有几点疑问,望各位同仁指点指点:
1#电机抱闸工作正常,2#电机抱闸因整流控制系统故障无法打开,又因现场抱闸弹簧调的太紧,卷扬启动时电流持续上升,1~2s达到85%,后持续4S左右,此时速度设定值达到5%保持3~4s,然后突然停机。(卷扬机有三个速度分别是5%(运行低速信号),30%(中速信号),95%(高速信号)。
1、此时变频器停机是什么原因?是过电流吗?会引起OFF1,OFF2,OFF3 哪个作用停机?
2、速度设定值为什么没有按照斜坡继续加速而是保持在了5%(因为正常时启动卷扬后沿着加速斜坡加速至95%并保持,一次减速信号到了之后按照减速斜坡减速至30%,二次减速信号到了之后减速至5%运行,最后停车位信号到了制动停车)?
3、运行信号一到时变频器先励磁建立转矩(P1152=1),达到P1221的设定值后抱闸开始释放,在P1216=100ms 进入STOP2状态,此时operation enabled (r899.2=0),电流转矩不受控,速度设定值的变化过程为,运行信号一到,设定值便开始加速,达到P1221设定值后,速度设定值立即将为0,并保持一段时间后开始上升,请问速度设定值使能信号 speed setpoint enable 在STOP2是什么状态,r898.6=0?保持的时间=P1216?http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_elite.aspx?b_id=47&a_id=1135228