[已答复] 三菱伺服原点回归

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-2-16 15:06:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:218.84.134.156

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
带dog搜索的原点回归怎么碰到极限限位就停止了不是像视频里介绍的自动反相运行啊,都需要什么条件才能实现啊,还请付工给予解答
2
发表于 2014-2-19 19:21:48 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
要用DSZR指令,你具体是怎么用的?
3
 楼主| 发表于 2014-2-19 21:40:24 | 只看该作者   来自:218.84.134.156
是用的DSZR指令啊,程序是这样写的:LD M8002 [MOV K8000 D8346,MOV K500 D8345,MOV K100 D8349,MOV K100 D8348]           ,LD M0 SET M1,LD M1 [DSZR X0 X1 Y0 Y3】,           AND M8029 RST M1,
4
 楼主| 发表于 2014-2-19 21:41:21 | 只看该作者   来自:218.84.134.156
难道是接线上有什么不对吗还望老师指教
5
发表于 2014-2-20 12:13:44 | 只看该作者   来自:36.18.247.34
你这极限信号在那呢
你没设置极限信号啊
怎么执行这指令啊
6
发表于 2014-2-20 12:32:48 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
FX3U增加了几个极限信号,要将外部极限信号接到PLC的输入端,然后这个输入信号要控制M8343 M8344等
7
 楼主| 发表于 2014-2-20 23:57:47 | 只看该作者   来自:218.84.134.156
还是不明白,还请老师能给个程序样例。
8
发表于 2014-2-23 20:09:19 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
8976193 发表于 2014-2-20 23:57
还是不明白,还请老师能给个程序样例。