[已答复] 请教付工!有关plc与变频器三方通信的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-10-28 10:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.67.236.233

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
由于本人要参加广东省plc编程学生组竞赛,有一难点,就是两台三菱fx2n PLC和d700变频器通信,要求是一个plc为主站,一个为从站,变频器要求用网络模式运行,在整个设备运行中要实现自动,手动,变频器启停、频率改写和监控,我用的是plc一对一通信,但是plc与变频通信信号冲突,我就是把通信分时段进行,虽然能实现控制,但效果不好,尤其是在手动模式的频率监控时,基本没频率显示或频率显示改变,请问付工有什么好的解决方案!!!焦急中!!!
2
发表于 2011-10-28 11:42:40 | 只看该作者   来自:27.38.32.1

我也遇到过类似问题,朋友。按照你所说,两台Fx2N PLC是通过1:1通信,同时其中一台PLC要与变频器通信,实现频率的读写。能否说一下,PLC与变频器通信是通过RS485通讯还是其他?

3
 楼主| 发表于 2011-10-28 15:20:24 | 只看该作者   来自:113.67.236.233
没错,用的就是485
4
发表于 2011-10-28 17:19:19 | 只看该作者   来自:27.38.32.1

这有个难点,就是1:1通信和RS485通信不能同时进行。个人觉得,优先RS485通信,因为频率需实时读写。到需要使用1:1通信时再把通信权交给1:1通信。 如果你手动模式也要监视频率,那就必须485通信,至于你说的没频率显示或显示错误,你可以在HEX指令前加触点比较指令,确定控制符STX、ETX的ASCII码是否为H2、H3(很可能问题出在这里)。

5
发表于 2011-10-28 22:30:20 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
如果用FX3U的PLC就好了,FX3U可以同时扩展2个通讯口
6
发表于 2011-10-30 09:09:30 | 只看该作者   来自:27.38.32.1
对啊,如果有两个通讯口就好解决啦,我去年参加过这个竞赛,要求就是要Fx2N PLC,呵呵呵