您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
在下列初始化和操作顺序中,HSCI1用做模型计数器。初始化假定S7-200刚进入RUN(运行)模式,因此,第一次扫描内存位为真。否则,在进入RUN(运行)模式后,对于每个高速计数器HDEF指令只能执行一次。对高速计数器第二次执行HDEF产生运行时错误,不会以第一次执行HDEF时为此计数器设置的方式改变计数器设置。 1.初始化模式0、模式1或模式2 为具有内部方向(模式0、模式1或模式2)的单相向上/向下计数器初始化HSC1按下列步骤进行: (1)使用第一次扫描内存位调用在其中执行初始化操作的子程序。因为使用子程序,随后的扫描不再调用子程序,这可以减少扫描执行时间。 (2)在初始化子程序中,将需要的控制操作输入SMB47。例如,SMB47 = 16#F8产生下列结果: 启用计数器: ●写新当前值: ●写新预设值: ●方向为向上计数: ●设置启动和重设输入到现用高速计数器。 (3)执行HDEF指令,HSC输入设置为1,“模式”输入设置为下列之一:对于无外部重设或启动为0;对于外部重设和无启动为1:对于外部重设和启动为2。 (4)用期望的当前值(用0载入以清除它)载入SMD48(双字大小数值)。 (5)用期望的预设值载入SMD52(双字大小数值)。 (6)为了捕获当前值等于预置事件,通过将CV=PV中断事件(事件13,见表5-34)连接到中断程序。 (7)为了捕获外部重设事件,通过将外部重设中断事件(事件15,见表5-34)连接到中断程序。 (8)执行全局中断启用指令(ENI)来启用中断。 (9)执行HSC指令 (10)退出子程序。
|