今天参加设计讨论会,甲方一个号称20多年的老电工作为技术负责人来把关,其余人员均不是电气专业,工程规模大致是10个电机,其中2台潜水泵,每台功率约为3KW左右,有2台变频器控制的潜水泵,每台功率约在30KW左右,其余均为普通电机,会上,甲方电工提出电控设计要求,首先,进线的总分断路器要用动作电流为1000MA的漏电断路器,然后每个电机,包括变频器电机的断路器,也必须使用漏电保护器,动作电流还要用到30ma的,还美其名曰怕操作人员触电,我说潜水泵可以给你加漏保,但漏电电流要加大,其余的不加,变频器是绝对不能加,要不然开都开不出,我还给他从理论到实际给他解释,对方还是坚决反对,差点吵起来,后来还是我妥协了,让他出了个手续,白纸黑字写下来签名,并说按此方案设计后如果开不出不是我的责任,虽然这个事就这么结束了,但还是感觉心里毛毛的,以后钥匙还遇到这种人的话,要怎么说服他呢
2
发表于 2019-4-15 14:14:18 | 只看该作者   来自:119.122.112.12
建议跟踪下后续  完成后  他遇到毛病没有  万一是你错了呢?
3
发表于 2019-4-15 14:52:36 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
给电机做好接地保护应该比用漏保可靠些吧,为什么一定要坚持漏保?
4
发表于 2019-4-15 15:13:12 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
甲方出钱就是老大,楼主想开点,别说是甲方,就是碰到这样的老板和领导,你同样的郁闷……
5
发表于 2019-4-15 16:01:44 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
3千瓦加漏保应该还可以用,5台变频器的我有加过漏保(30毫安),总功率4千瓦。不过事先说好并签字会好点,不过到时加了漏保跳闸客户会不会拿别的说事
6
发表于 2019-4-15 17:07:22 | 只看该作者   来自:27.42.89.49
变频器不是不能加漏电保护断路器,但要选用变频器线路保护专用的漏电保护断路器(要订货)。

动作电流大于45mA以上的漏电保护断路器主要用于防止火灾的,不是用于保护人身安全的。

楼主这种处理方法没有错,反正白纸黑字,以此为凭,出了问题可以据理力争不用自己负担。
7
发表于 2019-4-16 15:31:46 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
变频器可以加漏电保护,但是时间长了有时候会无征兆的跳闸,这个你可以先和人家讲清楚了,但人家的甲方,人家要求你就按照人家要求做,不然验收你过不了,最多试机时候如果不行就把漏电保护当成空开来用就可以了,很简单的操作
8
发表于 2019-4-16 16:49:22 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
要有同理之心,换位思考,从对方的角度考虑问题,从对方的经验、知识和地位等,明白他的目的和担心什么,害怕什么,知道对方的长处和短处,这样更加有利于沟通,也更加容易达到自己的目的。
最重要的是最求双赢,做不到就尽量。