什么叫 技成学习机?
技成学习机——旨在为了让跟多的学员学习 三菱PLC,模拟量,组态,定位,通讯的一套学习装备,边学习,边动手操作,达到快速入门,快速上手操作的境界
11、PLC模拟量接线 GND为公共端,接负极,模拟量输入输出的公共端可共用,一般为两线制,电压输入,则给到0-10V的电压即可通过PLC特殊寄存器检查到数据
12、PLC模拟量数据读取
17、PLC PID控制(可多路控制) 资料下载之PID输出实例300度.rar
18、PLC高速计数没反应 PLC高速计数为PLC输入端X的功能,单相计数通过程序
单相
手动测试方法:用一根导线接通输入COM另外一端接通X0 ,接通断开即为一个脉冲信号 双相
手动测试方法:一根导线接通COM X0,另外一根接通COM X1,依次接通,断开,监控C251的数据
19、PLC脉冲没反应 PLC通过Y0 Y1 Y6 Y7 发脉冲,和三菱通用指令,接线方法如下图,
检测方法一:我们可以监控D8140数据监测是否有脉冲,检测D8140的数据 法二:技成学习机同时有高速计数和高速脉冲功能,使用高速计数去记录发送的脉冲 接线:输入COM接上输出COM0(Y0),X0接Y0,在PLC中分别写上计数和脉冲的程序,通过在线监控查看数据
20、PLC停电保持寄存器不工作 可能出现PLC断电以后数据没有在D200~D999里面保存 排除法:1、使用万用表测试电源电压是否为DC24V,若条件允许,检测24V档交流电压,是否交流电压没有滤波好 2、检查一下是否为我司提供的GX8.52或者GX 8.86 软件,其它软件可能出现不兼容的情况
21、PLC485口通讯(485,自由协议) PLC可以通过485实现PLC直接通讯、其它上位机、工控仪表通讯 接线方法:A + B- 以我们485和文本通讯为例 19接A 68接B 资料:1、和其它品牌PLC或者智能仪表通讯,请参照技成学习机MODBUS通讯手册
22、PLC多台组网(modbus协议) 1、485通讯协议介绍PLC modbus通信协议手册.pdf 2、多台联网多台PLC MODBUS组网例程.rar
23、PLC和其它工控仪表通讯(非modbus通讯) 其它不支持modbus协议的,可以使用自由口通讯
有疑问请在后面跟帖 |