[往期作业] 技术问题请在此提问

  [复制链接]
44
发表于 2014-12-31 01:33:20 | 只看该作者   来自:111.60.135.125
jcomQA6h 发表于 2014-12-31 01:28
我的程序就是记录十一个数据,程序过程都一样的
------M8002---------[DEMOV D100 D350]---
------M8000- ...

程序就是这样的,只是一共十一个数据,M103触发屏幕的日志上传,但是我不知道为什么给到寄存器的数是对的,经过减法计算后就是错的,我监看的时候也是用的浮点数看的,模拟和人工触发就都没问题,一旦自动运行就会有时候算出来的数据是错的,寄存器也没重复使用什么的,监看模式也没问题,老师什么情况下会出现见过之后等于256,512,1024这样的事?

点评

你计时器一天的时间到了 没有复位,会一直接通的  发表于 2014-12-31 15:42
你M100-M103加个脉冲试试  发表于 2014-12-31 15:39
43
发表于 2014-12-31 01:28:12 | 只看该作者   来自:111.60.135.125
jcomQA6h 发表于 2014-12-29 22:32
一程序外面流量计的数给到服务器,服务器通过路由器给到三菱GT2310屏幕,屏幕透明传输给FX3U(422的口),P ...

我的程序就是记录十一个数据,程序过程都一样的
------M8002---------[DEMOV D100 D350]---
------M8000---------(T10(一天时间))---------
------T10(常开)--[SET M100]--------------
------M100(常开)---[DEMOV D100 D300]---
                         L(同上并联)----[SET M101]--
                         L(同上并联)----[RST M100]--
------M101(常开)---[DESUB D300 D350 D450]---  
                         L(同上并联)----[SET M102]--
                         L(同上并联)----[RST M101]--
------M102(常开)---[DEMOV D100 D350]----
                         L(同上并联)----[SET M103]--
                         L(同上并联)----[RST M102]--
------M103(常开)-------------(T11 K3)--
                         L(同上并联)----[RST M103]--

42
发表于 2014-12-30 23:08:28 | 只看该作者   来自:112.224.143.206
陈老师我是今天打电话的胡爱军,白金会员QQ547373498,你看这样能测试通讯吗?三菱变频器E720我的设置:p79=0 p117=1 p118=9600 p119=0 p120=2 p549=1

点评

你这个程序不对的,RS是指接通只是表示准备要了要发送的数据,但是发送的条件是需要把M8122置位为ON的。你这个里面没有把M8122置为ON,所以数据发不了   发表于 2014-12-31 09:32
41
发表于 2014-12-29 22:32:00 | 只看该作者   来自:111.60.135.125
一程序外面流量计的数给到服务器,服务器通过路由器给到三菱GT2310屏幕,屏幕透明传输给FX3U(422的口),PLC在进行一个减法计算,再把结果给到给到屏幕,屏幕以日志方式存放,现在屏幕给到PLC和PLC给到屏幕的书都没错,但是PLC经过运算算出来的数有时等于256有时等于512有时等于1024,有时又算的没错,我很纳闷了怎么回事,指令是
--------M8002 --------[DEMOV D100 D350]
-------M8000----------(T10(这是一天的时间))
-------ⅡT10----------[DEMOV D100 D300]
之后连锁间隔一下就执行下面的运算
[DESUB D300 D350 D450]

希望诸位老师,师傅们帮忙解决下问题,已经苦恼了好多天了,不明白为什么有时对,有时错,问三菱也只说什么D寄存器重复使用,可我查了都是只用了1次,数据送到寄存器时时对的经过一下减法就错了,减数和被减数大概都在7,8万左右,相差的绝对不是什么512之类
您好我是银牌会员,QQ是651610812

点评

就你发的这点程序来看,没有什么问题,你监控的时候不知道你是不是使用浮点数的形式监控的,如果不是使用浮点数监控的话,那么数据就不对.  发表于 2014-12-30 16:34
40
发表于 2014-12-29 18:53:31 | 只看该作者
三菱FOR循环指令可以仿真吗?

点评

for是可以用仿真软件仿真的  发表于 2014-12-30 16:26
39
发表于 2014-12-29 13:52:59 | 只看该作者   来自:223.104.219.233
陈老师在通用软件“terminai"模式下我再次点击”发送“结果数据没变和前一次发的数据一样,我同时在专用模块上点击”读取温度“就提示这个,温度也不会变化!这是什么原因?

.jpg (92.78 KB, 下载次数: 633)

.jpg
38
发表于 2014-12-29 12:58:11 | 只看该作者   来自:223.104.219.233
陈老师你好,我在测试仪器仪表温度时怎么出现这种情况,我试了3次都是这样,后面会出现一些奇怪符号,并且在测试模块下数据也不对,在通用测试软件HEX下接收到的数据和温度模块上的数据不一样,在ab监视模块下显示的字符未翻译出来,是奇怪的符号!是什么原因?老师能帮忙看一下是什么情况?
37
发表于 2014-12-27 22:15:04 | 只看该作者   来自:114.236.96.56
西门子S7-200 SMART模拟量的输入接线我有点看不懂,
图中三线制的,上面有24V的+和—,是不是接24V电源,给这个传感器供电的,下面的那个+,视频里老师说是信号输出线,把这个点接到正端,这什么意思呢,跟上面的正连接吗?
我是白金会员,QQ是794625243

点评

out端表示传感器的信号输出,信号输出接模拟量输入模块上的+端,模块上的负端跟电源负端接一起。  发表于 2014-12-30 16:30
36
发表于 2014-12-25 22:29:04 | 只看该作者   来自:121.12.240.169
我想问陈胜老师,威伦触摸屏怎么转换成英文操作界面

点评

您好!威纶通官网有英文版本的,也在威纶通官网浏览相关教程哦地址http://www.weinview.cn/admin/download/EB8000V34  发表于 2014-12-30 16:15
35
发表于 2014-12-24 22:44:46 | 只看该作者   来自:117.136.105.235
陈老师你好  在这个程序中 怎样才能做到 用一个常闭触点 来控制程序的工作与否?即闭合工作断开程序停止?我想用这个程序来控制电机的正反转 但是电机又不能超出一定的范围(电机来回随着设备运动)我接一个接近开关和x1串联 能达到这个目的吗?需要再加一个行程开关吗 ?(游乐设备安全第一) 期盼老师的帮助
34
发表于 2014-12-24 14:35:18 | 只看该作者   来自:116.28.167.8
   老师,请问,我的信捷文本显示器(op230)插了通讯线,跟编程软件连接不起来,没有反应是什么原因。
  我的软件是:op20画面设置工具  v 8.0 的    ,我的文本也是v8.0的 是配套的,而且通讯口也是对起来的  ,老是显示通讯,而且电脑的通讯线也是有的,请问是不是通讯线有问题?
33
发表于 2014-12-23 19:44:24 | 只看该作者   来自:27.159.15.216
jcZ8YWQy 发表于 2014-12-19 21:56
研华触摸屏锁屏了,每隔一个小时变化账号变化一次,断电也不起作用,PLC是三菱3U系列
...

这个程序是写在哪里的,我想破解
32
发表于 2014-12-23 19:32:01 | 只看该作者   来自:58.40.197.236

1.三菱q系列plc运动控制模块qd75d2.我们现场要用到一款三菱qd75d运动控制模块,看编程手册不太懂,不知道那些该用哪些不该用,如何进行编程,好像还用用到一款数据设定软件,不知道怎么设定,希望老师能给一份资料讲解一下,很急,麻烦老师了。
3.我是黄金会员,真的很急,麻烦老师您请回复一下qq443531762
31
发表于 2014-12-22 19:36:36 | 只看该作者   来自:183.131.11.83
这样对吗?是磁性开关,,能直接接PLC吗

点评

您好,谢谢您的信任,这个图示我看不懂,您可以在描述详细一点吗  发表于 2014-12-23 18:25
30
发表于 2014-12-22 15:38:08 | 只看该作者
请教丁老师,英威腾变频器运行中报OC3是怎么回事,还有丹佛斯报ER37,能复位该怎么处理

点评

您好,谢谢您的信任,我建议您先找到该品牌的说明书,在说明书里面有报错提示,然后我们进行下一步动作  发表于 2014-12-23 18:24
29
发表于 2014-12-19 22:03:59 | 只看该作者   来自:27.159.15.216
jcZ8YWQy 发表于 2014-12-19 21:56
研华触摸屏锁屏了,每隔一个小时变化账号变化一次,断电也不起作用,PLC是三菱3U系列
...

这个程序是写在哪里,可以修改吗?要怎么改
28
发表于 2014-12-19 21:56:08 | 只看该作者   来自:27.159.15.216
研华触摸屏锁屏了,每隔一个小时变化账号变化一次,断电也不起作用,PLC是三菱3U系列

点评

您好,您的疑问是什么呢?  发表于 2014-12-23 18:25
27
发表于 2014-12-18 14:41:33 | 只看该作者   来自:119.86.93.41

三菱PLC与0-10V温湿度变送器
  
   请教下陈老师:
           我用三菱PLC读取出变送器模拟量值后,怎样根据温度与湿度对应关系来通过D8030的温度值求出湿度的值呢?(同一组AD0输出)查资料鲜有介绍这样的情况呀!
26
发表于 2014-12-17 22:37:42 | 只看该作者   来自:60.180.163.123
a085960011 发表于 2014-12-16 19:43
是的,陈老师,我在昆仑通态触摸屏上实验过了,按按钮时几个动作都正常。我的主要意思就是要把画面做的好 ...

老师您好,我实验过了用动画按钮plc能起动和停止,但触摸屏按钮还是没有做好,按钮颜色没有变化。按钮也不是标准按钮的形状。明天讲昆仑通态触摸屏的时候讲一讲可以吗
25
发表于 2014-12-17 21:23:20 | 只看该作者   来自:39.165.21.50
15139504882 发表于 2014-12-15 22:47
我的程序是台湾设备FX3U下载的,用WORK2打开以后,显示的注释就是这样, 我领导用金山快译不知道怎么翻译的 ...

谢谢老师指导,我已经用内码转换器成功转换成简体中文了.

24
发表于 2014-12-17 18:34:13 | 只看该作者   来自:119.131.241.5
老师好,为什么FX2N-2DA输出的20mA接FX2N-2AD是20mA,而接到调压器上就变成12mA左右了?4-12mA左右输入调压器是正常的,超过了12mA就涨不上了,但是接到FX2N-2AD却是正常的,后来我用温度变送器接调压器却很正常,12mA以上也可以正常出入!

点评

您好,抱歉很晚才给您回消息,个人觉得您这边和接线有关,您接上线,监控PLC内部的数据和您实际测量的数据,是否一致  发表于 2014-12-23 18:26
23
发表于 2014-12-17 16:17:00 | 只看该作者   来自:117.60.32.177
jc94VFGO 发表于 2014-12-16 19:47
陈老师 问你一个三菱PLC 实时时钟
写入的问题!我通过 TWR 指令 写入实时时钟,结果写完之后在用 ...

有断开啊!!我是一步步操作的!!绝对没有两个按钮同时按下的情况!!

点评

正常操作的话,不会出现您说的这个情况,要不您把PLC内存清除了,重新下载 在试试看  发表于 2014-12-17 17:34
22
发表于 2014-12-17 15:13:50 | 只看该作者
台达ES2系列PLC与松下A5驱动器通讯
     PLC通过RS485能正常读取驱动器的参数,但在写参数时,只能正常写PR0.00参数,其余的参数的都写入不成功,驱动器写返回错误码H88
.




帮忙看一下,是不是通讯格式写错了
我是黄金学员,QQ:496953142

{RTPA(X3K4HV%I~3ZZAK)P.jpg (222.46 KB, 下载次数: 721)

{RTPA(X3K4HV%I~3ZZAK)P.jpg

点评

首先谢谢您的信任,我对台达和松下会用一些基础的,通讯和伺服比较少,教您一个方法,看看伺服的说明书,错误返回码是什么意思,然后一步一步挖下去   发表于 2014-12-17 17:37
21
发表于 2014-12-17 12:46:11 | 只看该作者   来自:119.179.44.108
老师 请见您一个问题,一个FX2N20gm的定位模块能不能通过人机界面组态实现两个程序切换

点评

您在PLC里面能够实现的话,就可以用触摸屏实现,触摸屏可以用来控制PLC内部数据的变化 PLC不可以的话,那就没办法  发表于 2014-12-17 17:35
20
发表于 2014-12-17 12:44:46 | 只看该作者   来自:119.179.44.108
老师 请见您一个问题,一个FX2N20gm的定位模块能不能通过人机界面组态实现两个程序切换
19
发表于 2014-12-16 19:47:39 | 只看该作者   来自:117.60.32.177
          陈老师 问你一个三菱PLC 实时时钟
写入的问题!我通过 TWR 指令 写入实时时钟,结果写完之后在用TRD读取出来他的时间始终都没有变化!程序如下! (目前已经通过置ON M8015 修改好了!但是一直纳闷为什么 TWR无法写进时间)请指教!!

点评

1、我有一点疑惑:您在X2接通的时候,有没有断开以后,在接通X1 ,换句话说,TRD和TWR不能够同时动作 2、X1的上升沿和TRDP中只要一个瞬间信号  发表于 2014-12-16 22:50
18
发表于 2014-12-16 19:43:50 | 只看该作者   来自:60.180.163.123
a085960011 发表于 2014-12-15 21:43
大家好,我想在昆仑通态触摸屏上编程几个按钮,要求是按下启动按钮松手后在按钮上显示ON,按下停止按钮时在 ...

是的,陈老师,我在昆仑通态触摸屏上实验过了,按按钮时几个动作都正常。我的主要意思就是要把画面做的好看点,按启动按钮时松开手在按钮上显示绿色字符启动(ON),按下红色(OFF)停止按钮时红色的停止按钮变为绿色(ON)状态,也就是说亮绿灯时启动按钮为绿色(ON),停止按钮为红色(OFF)。亮红灯时启动按钮为红色(OFF)显示在按钮上,停止按钮上显示绿色(OFF)。按一个按钮要影响二个按钮的显示和字符变化。
按M2取反按钮时如果指示灯是绿色则在按钮上显示绿色(ON),如果指示灯是红色则在按钮上显示红色(OFF)。

点评

记得用动画按钮呢,不是标准按钮  发表于 2014-12-17 17:38
对呀,是这个意思,您需要用的是动画按钮,不是标准按钮,属性有变化的时候,动画也变化,再试试看呢  发表于 2014-12-16 22:47
17
发表于 2014-12-16 16:20:10 | 只看该作者   来自:119.131.241.5
My RLZ 发表于 2014-12-16 15:04
老师好,我用组态王通过plc给FX2N-2DA一个数据,然后FX2N-2DA接FX2N-2AD(电流信号输出和输入),再由FX2N-2 ...

陈老师,我刚刚发现输出的数字就是输出电流的毫安数乘以100,怎么调整过来呢?
16
发表于 2014-12-16 15:04:09 | 只看该作者   来自:119.131.241.5
老师好,我用组态王通过plc给FX2N-2DA一个数据,然后FX2N-2DA接FX2N-2AD(电流信号输出和输入),再由FX2N-2AD把这个数据给plc,为什么这两个数据相差好大呢(输入0输出379,输入2000输出1178,输入4000输出1977)?但是用电压信号输出和输入就是一致的!

点评

如果数值是一样的,可能是外围输出信号给到输入的时候,电流变化了 若数值不一样,可能是PLC模拟量模块的精度不一样,需要在PLC里面做运算,您可以在试试看   发表于 2014-12-16 22:46
您好,谢谢您的信任 模拟量输入输出电流在PLC里面显示数值不一样 您试试单独给电流信号,相同的电流信号,看看是否数值一样  发表于 2014-12-16 22:44
15
发表于 2014-12-15 23:54:49 | 只看该作者   来自:183.197.80.131
本帖最后由 jcwTJqo3 于 2014-12-16 00:26 编辑

老师您好!我是这样的理解思路!当接通X6,Y1就会接通当脉冲发完了17步的M1的上升沿就会动作,辅助线圈M3是为了停止辅助M2,然后M2的下降沿接通M0,然后25步的M2下降沿接通是为了不断的接通和断开使ALT交替输出Y3,这样看兼控的话Y1是一直接通的,ALT是开与断的状态交替输出,也就是步进电机循环正反输出中间不给时间!上面的两个图是我用3U—16M的PLC试验的截图步进电机可以实现正反交替输出的!我不明白老师说的M3不循环是怎么回事?

点评

您好,M3在PLC里面没有直接给到条件动作,若有动作的话,一般是外围有信号控制M3,断开M2,您说的是对的 另外:Y1不是一直接通的哦 ,脉冲发完了就断开   发表于 2014-12-16 11:15