电工入门必背知识  1、左零右火  (1)开关必须接在火线上  (2)插座连接:“左零、 右火”三孔插座中间孔接地  (3)螺丝口灯泡中间必须接火线  (4)接大功率用电器的插座,只在火线上串一根保险丝。  2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。  3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。  4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。  5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。  6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。  7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。  8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A。  9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。  10、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路。  11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。  12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。  13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等。  14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。  15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。  16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。  17、接设备时:先接设备,后接电源。  18、拆设备时:先拆电源,后拆设备。  19、接线路时:先接零线,后接火线。  20、拆线路时:先拆火线,后拆零线。  21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。  22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。  23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。  24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。  25、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。  26、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。  27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。