[提问] 电磁阀接在PLC上后,端子反复的烧掉,这该如何解决?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-25 15:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.118.84.42

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
电磁阀接在PLC上后,端子反复的烧掉,这该如何解决?
2
发表于 2017-7-25 16:00:05 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
电磁阀带感性负载,关断的时候由于自感会产生自感电动势,积累在触点上,触点两端电压过高会击穿,若为直流电磁阀
3
发表于 2017-7-25 16:00:37 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
可以加一个续流二极管,若为交流电磁阀,可以加一个浪涌保护器。
4
发表于 2017-7-25 16:07:34 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
加一个浪涌保护器。
5
发表于 2017-7-25 16:10:28 | 只看该作者   来自:211.90.237.94
用中间继电器转换一下行吗
6
发表于 2017-7-25 16:10:33 | 只看该作者   来自:49.66.33.168
加一个续流二极管
7
发表于 2017-7-27 09:25:37 | 只看该作者   来自:113.118.162.211
如果电流比较大,建议使用中间继电器中转