技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[提问] 请教老师,指令有批量复位字元件的吗?在三菱Q系列plc里

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-4 15:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.193.23

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教老师,指令有批量复位字元件的吗?在三菱Q系列plc里
2
 楼主| 发表于 2017-9-4 15:47:53 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
想要同时复位D0~~~~D15,怎么做?
3
 楼主| 发表于 2017-9-4 15:48:33 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
三菱Q系列
4
发表于 2017-9-4 16:11:41 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
fmov k0 d0  k16
5
发表于 2017-9-4 16:38:39 | 只看该作者   来自:119.122.114.197
顶顶顶顶
6
发表于 2017-9-4 21:11:06 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
在Q系列PLC中没有ZRST指令,但有位批量复位指令BKRSE,此指令只能批量复位位元件,且指令后面的两个参数是指令批量复位的起始地址和复位数量。如批量复位M0到M10在FX及Q系列中编程分别如下:
ZRST  M0  M10 ,
BKRST  M0  K11 。
Q系列BKRST指令虽然不支持复位字元件,但也可以通过变通的方法实现对数据寄存器D的复位,因为Q系列中对于数据寄存器可以与16个位元件对应,如D0可以和D0.0、D0.1、D0.2、D0.3......D0.E、D0.F。如果需要批量复位数据寄存器可以批量复位其对应的批量位元件。如D0到D10,可以看成是D0.0……D0.F、D1.0……D1.F、D2.0……D2.F……D10.0……D10.F共176个位元件。
所以在FX和Q系列PLC中批量复位D0到D10可以分别按照以下指令写:
ZRST  D0  D10,
BKRST  D0.0  K176。

此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1 粤公网安备 44030902002289号

GMT+8, 2024-6-18 07:55

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表