[提问] 三菱FX2N-2AD与压力传感器放大器接线问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-17 11:42:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.193.23

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
压力传感器放大器有三条线:
1.电源24V,2.信号正,3.共地。
FX2N-2AD有两个通道,每个通道3个接线端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.电源24V——接PLC的24V
2.信号正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
运行程序时d100的数据会在0-23之间波动,
但我用手拉动压力传感器,测量VI1和COM1之间是没有电压变化的。

之后我换了接法:
1.电源24V——接PLC的电源24V
2.信号正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的电源COM。
我用手拉动压力传感器,测量VI1和COM1之间是有电压变化,
但运行程序时,d100的数据没有任何变化,一直是0.

我感觉我之后的接法是对的,但只是短接了PLC电源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接线有问题还是程序有问题?
或者是模块坏了?

2
 楼主| 发表于 2017-7-17 11:44:05 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
我用的PLC是FX1N14MT,8进6出。我只用了Y0和Y2驱动步进,X0,X1,X2接三个开关。胜9个点。
我看说明书说是2AD模块要佔用8个点,是否预留的点数不够?
3
发表于 2017-7-17 12:00:04 | 只看该作者   来自:113.116.193.170
下个2ad说明书看看,你的接线错误
4
发表于 2017-7-17 16:26:19 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
后面的接线貌似没错哦   3根线 的话 信号正接vi1  电源正接24v  信号负接com和0v
5
发表于 2017-7-17 16:44:28 | 只看该作者   来自:119.122.114.197
压力传感器输出的格式要和2ad采集的格式相同,需要程序来配合
6
发表于 2017-7-19 16:35:38 | 只看该作者   来自:113.118.162.211
参考图中方式

2AD.jpg (68.07 KB, 下载次数: 3183)