发表于 2015-3-3 19:50:16 | 只看该作者   来自:123.156.146.172
技成—杨存世 发表于 2015-3-3 14:56
学员您好,请把您的QQ邮箱发过来,我会把学习箱的相关资料发送到您的邮箱里,请您注意查收!
...

281153204@qq.com
谢谢!

点评

学习箱学习资料包已发送到您的QQ邮箱,请注意查收!  发表于 2015-3-5 11:21
182
发表于 2015-3-4 10:10:46 | 只看该作者   来自:113.116.223.164
jcqaz0Lr 发表于 2015-3-2 22:32
老师,为什么三菱编程软件在安装一段时间后运行程序仿真软件会不准确。和下到学习机里面去差别很大,重新安 ...

你好    仿真软件只能实现逻辑控制量,模拟量跟通讯均不能实现,有很大的局限性的。   在有PLC或是学习箱的条件下,我们应该以实物实战为准。
183
发表于 2015-3-5 19:55:56 | 只看该作者

西门子s7-200
老师好,提个问题。
用PTO单段管线连续输出第二个脉冲,在说明书上是把第二个脉冲的参数在中断程序中赋值的,问题是中断是PTO的完成中断,在中断程序中装入管线再执行PLS,那样的脉冲串还会是连续的吗!我不理解!
我觉得这只是顺序输出不是连续输出
如果PTO的单段管线要连续输出第二或第三个脉冲那程序要怎么写?

我是黄金QQ46927446
184
发表于 2015-3-7 21:40:21 | 只看该作者   来自:118.249.205.201
请问三菱QD74MH定位模块参数是存放在定位模块里还是PLC里,清除PLC内存会清除定位模块的参数吗?

点评

你好 定位数据存放在定位模块里,清除PLC内存PLC存储空间\数据元件存储空间\位元件存储空间这些都会被清除.  发表于 2015-3-9 10:04
185
发表于 2015-3-10 15:37:58 | 只看该作者   来自:119.123.102.250
jcq5J759 发表于 2015-3-5 19:55
西门子s7-200
老师好,提个问题。
用PTO单段管线连续输出第二个脉冲,在说明书上是把第二个脉冲的参数在中 ...

单段管线,不是单个脉冲,发送的是发送的是一个脉冲串的,当你激活了PLS指令后,他就会按照你定义好的脉冲周期,脉冲频率,发脉冲,那么这些脉冲组成了一个脉冲管线,如果你要改变脉冲的频率或是脉冲的个数,必须要等待这条脉冲管线的脉冲发完后才能够改变。而判断他的完成就是在脉冲发送完成中断里面去判断了。
186
发表于 2015-3-10 23:05:37 | 只看该作者   来自:58.219.65.173
请问老师:设计彩灯顺序控制系统,控制要求:有四个彩灯A,B,C,D, A先亮1s,灭1s;接着B亮1s,灭1s;接着C亮1s,灭1s;接着D亮1s,灭1s,然后A,B,C,D同时亮2s,灭2s,依次不断循环,这个程序怎样编?用三菱plc,谢谢!
187
发表于 2015-3-11 10:25:31 | 只看该作者   来自:113.116.223.164
jcEGPoIP 发表于 2015-3-10 23:05
请问老师:设计彩灯顺序控制系统,控制要求:有四个彩灯A,B,C,D, A先亮1s,灭1s;接着B亮1s,灭1s;接着C亮1s, ...

你好   程序已经在压缩文件里  解压即可看到

.rar

9.46 KB, 下载次数: 7, 下载技能点: 技能点 -5

188
发表于 2015-3-11 14:39:36 | 只看该作者   来自:123.156.146.172
技成—杨存世 发表于 2015-3-3 14:56
学员您好,请把您的QQ邮箱发过来,我会把学习箱的相关资料发送到您的邮箱里,请您注意查收!
...

你好,还没收到啊!
189
发表于 2015-3-11 15:16:42 | 只看该作者   来自:120.207.6.142
fmq6107 发表于 2015-3-11 14:39
你好,还没收到啊!

您好,我已经把学习机资料包发送到您的QQ邮箱里,请您注意查收!
190
发表于 2015-3-11 17:49:48 | 只看该作者   来自:117.136.32.136
你好,我的qq邮箱是910239361@qq.com,麻烦把学习机箱的资料发给我

点评

你好 学习箱资料已发送 请注意查看  发表于 2015-3-12 10:02
191
发表于 2015-3-12 18:20:18 | 只看该作者   来自:112.97.63.93
你好我的QQ邮箱是568328978@qq.com,想问下,假如一台剪板机器,铁板从里面出来,出口有一把刀,(上下活动的闸刀)控制柜上面能设置长度,如果说设置3米,铁板从里面出来到3米后,一把闸刀从上面切下来,出来的铁板全部都是3米一截,控制柜我看见一个三菱PLC,加一个文本显示器,这个长度plc 是怎么测量出来的,急用。
192
发表于 2015-3-12 21:27:17 | 只看该作者   来自:58.219.65.173
jcEGPoIP 发表于 2015-3-10 23:05
请问老师:设计彩灯顺序控制系统,控制要求:有四个彩灯A,B,C,D, A先亮1s,灭1s;接着B亮1s,灭1s;接着C亮1s, ...

感谢老师,问题解决!
193
发表于 2015-3-12 21:40:35 | 只看该作者   来自:58.219.65.173
请问老师:按下启动按钮(x0),绿灯(y0)闪3次,然后红灯(y1)闪2次,接着红绿灯同时闪5次,之后又从绿灯开始循环!这个程序怎样编?用三菱plc!谢谢!
194
发表于 2015-3-12 22:13:25 | 只看该作者   来自:39.185.192.169
请陈老师帮我安装一下 给我一个激活码谢谢希望得到你的帮助

点评

您好,请加我QQ:2850622671  发表于 2015-3-13 09:26
195
发表于 2015-3-13 10:06:13 | 只看该作者   来自:58.58.139.238
我想用三菱学习机箱控制步进电机,两个限位,步进电机控制的机械部件在两个限位之间往复运动。请问如何实现?  我是技成白金会员,QQ745215074

点评

你好 可以使用脉冲输出指令PLSY 脉冲数可以设置为0 限位开关只是一个信号输入,碰到限位就改变电机的方向就行了 学习机用的是脉冲加方向控制步进   发表于 2015-3-16 10:56
196
发表于 2015-3-13 23:43:27 | 只看该作者   来自:223.104.1.255
老师,我的学习机就今晚插上电后显示NO DATE,程序和文本下载时都是说是指定了不能使用的COM口,是不是学习机烧了,还是数据线坏了,以前下载进去的程序还是可以执行的,怎么回事?

点评

你好 如果学习机烧坏了 就开不了机,显示不出数据了 可能是你那个端口有问题,你把数据线从电脑拔出,那个通讯端口会不会消失 如果不会重启下电脑看看   发表于 2015-3-16 11:01
197
发表于 2015-3-15 08:29:07 | 只看该作者   来自:42.93.240.6
陈老师,我买的学习机按照使用说明把所有的设备与线接完了,但是开机后,输入4个开关一按,输出灯有两个就亮了,两个不亮,而且有一部分输入开关一按,但输入点不亮。着急,求解。

点评

你好 首先要检查下程序对不对?再看看线有没有接对 按下开关,有没有信号给过来,有的话学习机的输入灯会亮的 没有的话,看看其他输入口会不会亮   发表于 2015-3-16 11:14
198
发表于 2015-3-15 21:33:35 | 只看该作者   来自:183.160.60.184
老师好,今天在连接三菱触摸屏程序时,出现屏幕报错情况,我用的是三菱GT3软件,这该怎么解决呢?我是黄金会员,可以回复我QQ谢谢,724679493!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

点评

你好 你先排除一下原因 上面提示的三个错误是否已排除 是否连接正确  发表于 2015-3-16 11:19
199
发表于 2015-3-15 22:06:28 | 只看该作者   来自:115.229.50.61
陈老师你好,我有两个步进电机怎么运用M8029指令啊?请指点下,谢谢
200
发表于 2015-3-15 22:43:07 | 只看该作者   来自:58.58.139.238
yimulife 发表于 2015-3-13 10:06
我想用三菱学习机箱控制步进电机,两个限位,步进电机控制的机械部件在两个限位之间往复运动。请问如何实现 ...

还是上面问题,可以给我做个程序,在学习机上面实现上述动作,我在网上找了一个参考例题,控制步进电机正反转,但是运行很短时间后,步进电机发热严重,不知如何解决。希望老师帮我编写简单程序,实现上述控制!谢谢

点评

你好 你可以把步进驱动器输入电流调小一点 直接可以在驱动器上拨开关的,具体可以看下驱动器的参数设置  发表于 2015-3-16 10:43
201
发表于 2015-3-16 10:35:23 | 只看该作者   来自:113.116.223.164
jcJgXBXC 发表于 2015-3-15 22:06
陈老师你好,我有两个步进电机怎么运用M8029指令啊?请指点下,谢谢

你好   可以用这个标志启动下一个执行指令,在程序中有时会有多个执行指令,一个指令需要在前一个指令执行完成后再去执行,那就可以用上一个指令的完成标志去启动下一个指令。
使用步进梯形图是可以的,而不使用M8029  ,在不同的S里面,可以重复使用软元件的,只要如何控制转移就可以,
你要看看步进梯形图的编程方法,对于有循序要求的就很容易编写出好的程序
202
发表于 2015-3-16 20:53:43 | 只看该作者   来自:42.93.240.6
wangfeng1 发表于 2015-3-15 08:29
陈老师,我买的学习机按照使用说明把所有的设备与线接完了,但是开机后,输入4个开关一按,输出灯有两个就 ...

问题是没有往里面写程序,就是把模拟量输出如:电压表都结了,步进电机也接了,温度变送器也接了,就是一通电,就有输出了,好郁闷啊,大家帮忙一下。

点评

你好 有可能学习机里面存储了某个程序 可以试试写个模拟量输入的程序进去 看看能不能显示度数 有打火机烧一下探头,看看温度会不会有变化  发表于 2015-3-17 08:56
203
发表于 2015-3-18 00:26:27 | 只看该作者   来自:218.21.242.158
老师,你好。我想请问S7-200内置的PTO发生器脉冲串的频率怎么设定?频率和什么因素有关?
204
发表于 2015-3-18 00:28:34 | 只看该作者   来自:218.21.242.158
如果我想控制步进电动机,步进电动机的初始周期,周期增量,脉冲数怎么设定?

点评

你好 PTO的脉冲周期增量公式为:周期增量 = (终止周期 – 初始周期) / 脉冲数  发表于 2015-3-18 11:02
205
发表于 2015-3-18 10:55:24 | 只看该作者   来自:113.116.223.164
jcGZjw9J 发表于 2015-3-18 00:26
老师,你好。我想请问S7-200内置的PTO发生器脉冲串的频率怎么设定?频率和什么因素有关? ...

        你好,脉冲串输出(PTO)   内置于西门子s7-200可编程控制器中,是其三种开环控制方式之一,用于速度和位置控制。   当组态一个输出为PTO操作时,生成一个50%占空比脉冲串用于步进电机或伺服电机的速度和位置的开环控制。内置PTO功能仅提供了脉冲串输出,脉冲周期和数量可由用户控制。应用程序必须通过PLC内置I/O或扩展模块提供方向和限位控制。   使用PTO输出时,PTO提供一个指定脉冲数目的方波输出(50%占空比)每一脉冲的频率或周期随着加速和减速时的频率线形变化,而在移动的常频率段部分保持不变。一旦产生完指定数目的脉冲,PTO输出变为低电平,并且直到装载一个新的指定值时才产生脉冲。
       PTO可以产生单段脉冲或通过使用脉冲包络产生多段脉冲。必须为其设定脉冲个数和周期(以微秒或毫秒为单位)               脉冲个数:1-4 294 967 295
      周期:50μs(20K)到65535μs或者2ms到65535ms(注:设定的周期应为偶数,否则会引起占空比失真。CPU224 XP可以支持最短10μs脉冲周期。)

206
发表于 2015-3-18 13:51:44 | 只看该作者   来自:223.104.247.0

三菱FX1S-30MR PLC的I/O输入模块,X点输入块中的COM是不是不用接电源的+24V?

点评

你好 COM接24V电源的负极。  发表于 2015-3-19 08:55
207
发表于 2015-3-19 00:04:43 | 只看该作者   来自:183.160.60.184
shenglp002 发表于 2015-3-15 21:33
老师好,今天在连接三菱触摸屏程序时,出现屏幕报错情况,我用的是三菱GT3软件,这该怎么解决呢?我是黄金 ...

谢谢,此问题已经解决了,辛苦了!
208
发表于 2015-3-19 00:28:22 | 只看该作者   来自:183.160.60.184
各位老师好,我是黄金会员!我们公司设备ESTUN伺服驱动器一直出现故障报警(A04,过载),经过下面几步排查但还无法解决,急需老师能够指导一下!另,以下是我在现场对故障的检查思路,不知是否正确,还请老师指教。谢谢!
现象:伺服电机只转动一下,就停止开始报警;
排查经过:
1、我觉得可能伺服电机外部机械部分出现卡死,将电机连接的减速机脱离后,还是报警,此时判断减速机没有问题,可能为驱动器外部连接电机;
2、将驱动器输出至伺服电机的电源线拆除后,仍然报警,此时判断有可能为驱动器问题;
3、将旁边一台驱动器与其进行更换,将电机接好通电,还是出现报警
4、我们对电源线进行检查,均无异常;
5,用万用表(数字表)检查伺服电机接线端子绕组电阻,2相6Ω,1相7欧姆;对地检查,直接测量2相为无穷大,其中一相电阻值可以显示并逐步增大最后至无穷大
到此时,因没有新的合适的伺服电机进行更换,试用。设备故障原因目前还未查出,设备还处停机状态!
209
发表于 2015-3-19 09:10:07 | 只看该作者   来自:113.116.223.164
shenglp002 发表于 2015-3-19 00:28
各位老师好,我是黄金会员!我们公司设备ESTUN伺服驱动器一直出现故障报警(A04,过载),经过下面几步排查 ...

你好  你按这个步骤再重新排除一下,看看能不能找出原因
210
发表于 2015-3-19 09:35:34 | 只看该作者   来自:120.207.6.142
shenglp002 发表于 2015-3-19 00:28
各位老师好,我是黄金会员!我们公司设备ESTUN伺服驱动器一直出现故障报警(A04,过载),经过下面几步排查 ...

您好学员,关于您的这个问题,您可以查看一下电机线是否有断线的。