下面三菱Q系列的程序图库的线圈接通不了
[打印本页]
作者:
GAOXIAOYU
时间:
2018-1-30 15:26
标题:
下面三菱Q系列的程序图库的线圈接通不了
下面三菱Q系列的程序图库的线圈接通不了
作者:
GAOXIAOYU
时间:
2018-1-30 15:28
z0.jpg
(193.36 KB, 下载次数: 3252)
下载附件
2018-1-30 15:28 上传
作者:
GAOXIAOYU
时间:
2018-1-30 15:28
RTB0A0前面条件以满足,但监控到无法接通,没有双线圈,交叉参照的结果是一个线圈,一个常开触点,一个区间复位(没接通)。
作者:
WCL000
时间:
2018-1-30 15:44
换一个点位试试看看!
作者:
stone508
时间:
2018-1-30 16:24
把sm400后面的软元件监控一下时序图?再看看是否有主控指令等。遇到过的是松下的PLC,keep指令直接接通无法复位,只能软件复位。楼主可以在停机的状态,强制试试。
作者:
yuan3580
时间:
2018-1-30 16:30
感觉实在某个地方rst了 要不然不会这样的
作者:
工控雷锋
时间:
2018-1-30 16:33
之前碰过
在线修改元件,用[取代]方式
表面上是修改ok,但PLC并没有更新
需将PLC重新启动,才会更新。