技成培训网论坛
标题:
M8002控制的D230、D232、D234数据写不进去怎么办?
[打印本页]
作者:
fxp1003
时间:
2017-12-13 16:30
标题:
2017-12-13 16:31
z10.jpg
(16.51 KB, 下载次数: 2900)
下载附件
2017-12-13 16:31 上传
作者:
rdxtznh
时间:
2017-12-13 16:56
你前三句是传送一个具体数值,后面倒数三句又是给传0过去了,那PLC程序是按照从上到下依次扫描执行,所以你里面的值会一直被你后三句改为0啊,你把后三句去掉就好咯
作者:
工控雷锋
时间:
2017-12-13 17:25
学习学习
作者:
jctYJwSr
时间:
2017-12-24 23:06
可以的吧。
作者:
工成铭久
时间:
2018-1-4 10:24
5楼说的对!