标题: M8002控制的D230、D232、D234数据写不进去怎么办? [打印本页]

作者: fxp1003    时间: 2017-12-13 16:30
标题: M8002控制的D230、D232、D234数据写不进去怎么办?
M8002控制的D230、D232、D234数据写不进去怎么办?

作者: fxp1003    时间: 2017-12-13 16:30
怎么会这样?
作者: fxp1003    时间: 2017-12-13 16:30
三菱FX3SA的PLC
作者: fxp1003    时间: 2017-12-13 16:31


作者: rdxtznh    时间: 2017-12-13 16:56
你前三句是传送一个具体数值,后面倒数三句又是给传0过去了,那PLC程序是按照从上到下依次扫描执行,所以你里面的值会一直被你后三句改为0啊,你把后三句去掉就好咯
作者: 工控雷锋    时间: 2017-12-13 17:25
学习学习
作者: jctYJwSr    时间: 2017-12-24 23:06
可以的吧。
作者: 工成铭久    时间: 2018-1-4 10:24
5楼说的对!