技成培训网论坛
标题:
台达plc上载程序到电脑,通讯设置自动侦测时提示逾时错误
[打印本页]
作者:
gsk1
时间:
2017-10-9 16:13
标题:
台达plc上载程序到电脑,通讯设置自动侦测时提示逾时错误
通讯设置自动侦测时提示逾时错误
作者:
gsk1
时间:
2017-10-9 16:13
通讯线是新买的,一般是不会有什么问题的
作者:
greatwall655
时间:
2017-10-9 16:34
在确定了通信线没问题的情况下,看看通信端口和通信站号的设置是否正确,通信端口和通信站号是没有自动侦测的,自动侦测的是串口通信的参数,波特率,校验位,停止位,数据长度这几个参数而已。
作者:
Stevetang
时间:
2017-10-9 17:07
如果通信线缆没问题,那一般是通信口有问题
作者:
LOKSIO6
时间:
2017-10-9 17:43
一个是通信线必须对,二COM口编号必须得对,这个COM口编号是PC上的编号,而不是PLC上的。三就是PLC通信站好,这个必须设置对,别的就没有了
欢迎光临 技成培训网论坛 (https://bbs.jcpeixun.com/)