技成培训网论坛
标题:
plc怎么接热电偶,求方法
[打印本页]
作者:
S465610679
时间:
2017-8-15 16:04
标题:
plc怎么接热电偶,求方法
plc怎么接热电偶,求方法
作者:
hf_mai
时间:
2017-8-15 16:58
两种接法
作者:
hf_mai
时间:
2017-8-15 16:58
一种是PLC的AD模块+变送器+热偶,热偶的两根线直接接到变送器上对应的两个端点就行了,变送器输出模拟量接到PLC的AD模块上,这种的需要计算,通过采集的模拟量对应的数值通过计算得到温度;
作者:
hf_mai
时间:
2017-8-15 16:59
第二种是PLC的TC模块+热偶,热偶的两根线直接接到TC模块上对应的两个端子上,直接就可以读取出温度值,不用计算,比较方便。但是TC模块要比AD模块贵。
作者:
a.zhou
时间:
2017-8-15 17:07
热电偶通过变送器生成标准信号,再接PLC的模拟端子
欢迎光临 技成培训网论坛 (https://bbs.jcpeixun.com/)