技成培训网论坛

标题: 三菱FX2N-32MR PLC通电就显示PROG.E是什么原因? [打印本页]

作者: wliniee    时间: 2017-7-18 11:03
标题: 三菱FX2N-32MR PLC通电就显示PROG.E是什么原因?
三菱FX2N-32MR PLC通电就闪PROG.E是什么故障?还有就是RUN灯不亮正常吗?
我刚从一台废旧的设备上拆下来一台三菱FX2N-32MR的PLC把输入输出端子上的线全部拆掉,通电后PROG灯就一直闪。RUN灯不亮。电源灯指示正常。这是怎么回事。

作者: cqjing8@c163.n    时间: 2017-7-18 11:26
三菱FX2N-32MR PLC通电PROG.E闪亮是程序出错。
原因主要是由于忘记设置定时器、计算器的常的数,电路不良,电池电压的异常下降,或者有异常噪音,混入导电型异物,使程序存储器的内容有变化时,该指示灯LED闪烁。
这时,需要用电脑与PLC联机,进行程序校验,检查有无导电型异物混入,有无严重的噪声源,检查电池电压的指示值。
出错时,plc会把8009、8060~8068的值写入特殊数据寄存器D8004,该写入内容如果使8064,通过看D8004的内容,就能知道出错的编码号。关于出错编码所对应的实际出错内容,可以查看FX2N使用手册。
作者: greatwall655    时间: 2017-7-18 11:48
先把里面程序清空试一下
作者: mw19870216    时间: 2017-7-18 14:14
程序错误,检查一下
作者: rdxtznh    时间: 2017-7-18 14:47
原因主要是由于忘记设置定时器、计算器的常的数,电路不良,电池电压的异常下降,或者有异常噪音,混入导电型异物,使程序存储器的内容有变化时,该指示灯LED闪烁。




欢迎光临 技成培训网论坛 (https://bbs.jcpeixun.com/) Powered by Discuz! X3.3