付老师:

            你好,士林PLC 输入端子只有S/S,S/S,L,N,其它全部是X端子,没有公共端COM。输出端有24V,0V,COM端和Y端,我想问一下它的外部应该如何接线才能触发PLC中的输入继电器X啊?谢谢!


作者: 付明忠讲师    时间: 2011-11-22 11:02
士林的没用过,不了解,但我想S/S可能是个选择端子,可以选择和24V连接或是和0V连接,选择不同的输入信号,如将S/S和24V短接,然后输入信号就是用X和0短接,信号就能到PLC