技成培训网论坛

标题: CC-LINK网络参数设置 [打印本页]

作者: jcdWG52e    时间: 2016-10-26 15:41
标题: CC-LINK网络参数设置
问题1:
付老师,这是我们公司某设备的CC-LINK的网络参数设置,我不理解的是远程设备站不是占用两个点吗,为什么他设置的时候设置成占用1点。用的AD,DA转换模块型号有:AJ65SBT-62DA;AJ65SBT2B-64DA;AJ65SBT-64AD,这些他通通设置的是只占有1站。
问题2:
下图中程序中对应的一些设置:
X0C0:Master Unit1 异常;X0CF:Master Unit1 Ready;
X0C1:自局Data Link中1;X0C3:他局Data Link异常1;
这些数据是哪里来的,我怎么确认地址就是X0C0,X0C1这些呢?

程序都是日本设计的,无法交流,特来请教。谢谢!

(30.46 KB, 下载次数: 4247)

(48.18 KB, 下载次数: 4421)

(28.76 KB, 下载次数: 4343)


作者: 付明忠讲师    时间: 2016-11-6 19:08
远程设备站可以用户自已设定占用1个站到4个站。

作者: 付明忠讲师    时间: 2016-11-6 19:15
问题2,你要看下这个CC-LINK的模块手册,里面第八章介绍这个模块与CPU之间有信息交换,包括输入信号32个,输出信号32个,手册中是用Xn0-X(n+1)F   Yn0-Y(n+1)F ,对应到你这个模块C0开始地址,那就是你程序中实际的地址。