技成培训网论坛

标题: 通讯端口 [打印本页]

作者: LKDHZXF    时间: 2016-4-29 09:02
标题: 通讯端口
李老师您好我想咨询一下,如何实现FX 1N  和2N扩展成两个通讯端口,一个接触摸屏控制,另一个接电脑,用软件检测程序的运行,应该怎么实现,谢谢。

作者: GHome    时间: 2016-4-29 21:27
看通讯手册,一般加装相应的BD板就可以了
作者: 李金城讲师    时间: 2016-5-1 10:32
FX PLC本身就有二个口,园口用编程电缆接电脑,另加485BD通信板接触摸屏。
作者: LKDHZXF    时间: 2016-5-1 16:40
非常感谢二位老师的答复,我的设备那个485BD板已经用在N;N通讯了,不知道这样怎么解决监控程序运行,希望能得到您的帮助,谢谢
作者: 李金城讲师    时间: 2016-5-3 11:08
2N的二个通信口只能外接二台通信设备或接入网络。你的要求不能做到。
作者: LKDHZXF    时间: 2016-5-4 11:12
谢谢,李老师的回复。





欢迎光临 技成培训网论坛 (https://bbs.jcpeixun.com/) Powered by Discuz! X3.3