标题: 请教手脉问题
老师 FX2N-20GM定位模块 倆轴联动 接了手脉 参数39为1  40 为1  41为0  42为5    A 相接X0    B 相接X1   
手脉运行时  X  Y互换以后就不会来运行 是什么原因   还有自动和手脉怎么切换?
谢谢!


作者: 李金城讲师    时间: 2016-4-5 10:29
看一下《三菱系列PLC定位控制应用》369页。
X,Y互换不行,X5,X6信号是否对?
手脉一般用于手动回零,或精确调整。调整完成,人工切换到自动。