技成培训网论坛

标题: 变频器 [打印本页]

作者: ge6400486    时间: 2011-11-5 11:22
标题: 变频器

李老师:

       我这边有个37KW的潜水泵,在地下十几米,平常运行电流为70.2A,但是这个电机的额定电流为68.8A,加上通风不好,怕烧电机,我想加变频器节电改造把功率降下来,您看可行吗?


作者: 李金城讲师    时间: 2011-11-6 14:14
加变频器不一定能节电,转速降下来,出水压力够用吗?
作者: ge6400486    时间: 2011-11-7 10:46
标题: 变频器

李老师,那变频器在什么情况下才节电呢,出水压力不够会烧电机吗?


作者: 李金城讲师    时间: 2011-11-8 08:31

 变频器在负载经常变化的情况下省电。出水压力不够要看转速多少。转速较低时因电机散热不好也会烧坏电机。看具体情况分析。