技成培训网论坛

标题: 值班电工的11条安全技术规程 [打印本页]

作者: xialor    时间: 2023-4-10 16:58
标题: 值班电工的11条安全技术规程
值班电工安全技术规程,参考如下:

1、变电所必须有足够照明,并且要有事故照明。

2、值电人员要坚守岗位,若需外出时,应专人看守,外出人员应该说明去向,不得擅自脱离工作岗位。

3、拉、合、盘前安装的开关时,应侧面操作。

4、值电人员进行操作时,对车间内外部停送电应听从生产调度和工长指挥,坚持确认、联系、监护制,并面对面登记签字。否则,不得操作。

5、倒闸前,必须事先写好操作票,一人操作、一人监护,并确认。

6、高压室、变电所、电磁站进行操作时要认真执行确认制,必须有监护人,正确操作。

7、发生事故停电必须查明原因,排除故障后方可送电。

8、用蜡和温度计测试高压带电设备必须将蜡烛或温度计绑在绝缘杆上测试。

9、用绝缘杆拉合高压刀闸开关,均应戴绝缘手套,操作室外设备时,应穿绝缘靴。

10、电气设备附近不准堆放各种易燃、易爆、潮湿和其它影响操作的物件。

11、高压室不论带电与否,值班人员不得单独进入。隔离开关未切开时禁止打开柜门。高压开关柜门、机械锁应完好可靠,以防触电。