标题: NPN和PNP传感器混接进S7-200 PLC的方法 [打印本页]

作者: ocetxlh    时间: 2023-2-13 15:49
标题: NPN和PNP传感器混接进S7-200 PLC的方法


方法一:NPN传感器利用中间继电器转接

方法二:大家在设计的时候一般把200PLC的输入端[M]统一接24V-,其实,200PLC同样可以引入-信号输入,把1M的接24V ,I0.0-0.7统一接NPN传感器,把2M接24V-,把PNP传感器统一接I1.0-1.7这样就能达到NPN&PNP传感器混接进PLC的目的。原因很简单,200PLC支持两种信号接入,内部是双向二极管采用光电隔离进行信号传输的。


作者: YHYWZHDZY    时间: 2023-2-14 15:15
研究哈
作者: liuhui9931024    时间: 2023-2-14 15:19
谢谢大佬分享
作者: asnasn    时间: 2023-2-14 15:37
明白了
作者: meyuanjiang    时间: 2023-2-14 16:15
脑壳腾
作者: xiaoaifang    时间: 2023-2-15 15:43
刚接触,了解了解
作者: lkh139    时间: 2023-2-15 15:45
加油
作者: thw272    时间: 2023-2-15 15:49
大佬厉害
作者: ze-512    时间: 2023-2-15 16:40
快点学习
作者: niuweidonglj    时间: 2023-2-16 16:23
学习学习
作者: xiaozhang    时间: 2023-2-16 16:31
学海无涯
作者: dymmt    时间: 2023-2-21 17:20
感谢分享
作者: lxh309    时间: 2023-2-22 09:57
谢谢分享 谢谢分享
作者: wocaonima    时间: 2023-2-22 13:46
666666
作者: 8888    时间: 2023-2-22 14:38
Nice!
作者: uyuway    时间: 2023-2-22 15:02
用开关量电流传感器 不需要转换,NPN PNP 都可以用。