技成培训网论坛

标题: 调度系统振荡事故处理 [打印本页]

作者: wei304405765    时间: 2022-11-30 17:05
标题: 调度系统振荡事故处理
第 1 条: 系统发生振荡时的现象:
1. 发电机、变压器和线路的电压、电流、功率表的指针周期性的剧烈摆动,发电机、调相机发出周期性的嗡鸣声。
2. 电压波动大,电灯忽明忽暗,振荡中心附近摆动最大,电压周期性地降至接近于零。
3. 失去同期的发电厂或系统间联络线的输送功率则往复摆动,每个振荡周期内的平均有功功率接近于零。
4. 失去同期的发电厂或系统间出现明显频率差异,送端频率升高,受端频率降低,并略有摆动。
第 2 条: 消除系统振荡的措施
1. 在系统发生异步振荡时,各发电厂及有调相机的变电站,应立即充分利用发电机、调相机的过载能力增加励磁,提高电压至可能的最大值,直到设备过载承受极限为止。
2. 频率降低的发电厂,应立即增加有功出力至最大值,甚至允许过负荷(包括起动备用水轮机组)以提高频率直到异步振荡消失。
3. 频率升高的发电厂,应迅速降低发电机出力,使其频率降至与受端系统的频率接近(但应注意不得低于49.00Hz,以防止按频率减负荷装置动作)直到异步振荡消失,同时必须保证火电厂厂用电系统的正常运行。
4. 当系统发生异步振荡时,不得任意将发电机和调相机解列。当由机组失磁引起系统振荡而失磁保护又未动作时,则应立即将失磁机组解列。
5. 环状系统(或并列双回路)解环操作而引起振荡时,应立即经同期合环。
6. 从系统发生异步振荡时起,在按上述方法处理后经3至4分钟,振荡仍未消除而振荡解列装置又不动作时,则中调值班调度员应选择适当的解列点将失去同期的系统解列。交流系统需要与南方电网其他省区解列的,应向总调值班调度员申请。
第 3 条: 系统振荡解列点应按不同运行方式计算后核定,经上级总工程师批准执行。振荡解列点应每年复核一次。

作者: gaochaoauto    时间: 2022-11-30 17:35
真不错
作者: pmhuazai    时间: 2022-12-1 17:03

作者: shihao0730    时间: 2022-12-1 17:05
很详细
作者: dlfdlf    时间: 2022-12-1 17:18
..........................
作者: charliezcw007    时间: 2022-12-1 17:18
理解了
作者: AHBBDDCM    时间: 2022-12-1 17:18
精辟
作者: hq0769    时间: 2022-12-1 17:54
了解了解
作者: LIJIAN653063    时间: 2022-12-2 14:29
谢谢分享 想学习
作者: chuchu3030    时间: 2022-12-2 16:25
66666666
作者: jack--ren    时间: 2022-12-2 16:31
牛逼克拉斯
作者: qjb9910    时间: 2022-12-2 16:56
知道了
作者: songdeli    时间: 2022-12-2 17:38
111111
作者: lxh309    时间: 2022-12-5 13:55
666666
作者: luo55    时间: 2022-12-5 15:37
谢谢分享 谢谢分享
作者: guo111518    时间: 2022-12-5 17:16
啧啧啧真心不错
作者: hackcnas    时间: 2022-12-5 17:37
好的,会规划好的
作者: lgdd    时间: 2022-12-5 17:54
111111111
作者: ocetxlh    时间: 2022-12-6 11:40
000000
作者: xiaoliao886    时间: 2022-12-6 14:39
6666666
作者: chuchu3030    时间: 2022-12-6 15:56
66666666666666
作者: qiaoqizi    时间: 2022-12-27 16:15
谢谢老师




欢迎光临 技成培训网论坛 (https://bbs.jcpeixun.com/) Powered by Discuz! X3.3