技成培训网论坛
标题:
怎样计算高压断路器的动、热稳定电流
[打印本页]
作者:
2746
时间:
2021-11-22 23:26
标题:
怎样计算高压断路器的动、热稳定电流
有没有计算的公式之类,或者能详细描述的大佬
作者:
fanbingsheng
时间:
2021-11-23 09:38
热稳定电流计算有什么用呢?通俗的说,它可以避免在短路时,开关和导线不会损坏,否则,就会产生开关损坏或者导线直接烧毁的现场。
计算参见国标GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)。
式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短
路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间
取215K。
作者:
fanbingsheng
时间:
2021-11-23 09:41
微信图片_20211123094028.jpg
(279.44 KB, 下载次数: 358)
下载附件
2021-11-23 09:41 上传
欢迎光临 技成培训网论坛 (https://bbs.jcpeixun.com/)
Powered by Discuz! X3.3