一、西门子MM430/440系列变频器工厂复位步骤:
1、 P0010=30,
2、 P0970=1。
通过以上两步,即可完成对MM430/440的工厂复位。
二、西门子6SE70系列变频器工厂复位步骤:
1、 P053=6,
2、 P060=2,
3、 P0970=0。
通过以上三步,即可完成对6SE70系列变频器的参数工厂复位。

三、西门子V20系列变频器工厂复位步骤:
1、 P0003=1,
2、 P0010=30,
3、 P0970=1或者21。
注:当970=1时,参数复位为已存储的用户默认设置,如未存储则复位为出厂默认设置(恢复用户默认设置);
当970=21时,参数复位为出厂默认设置并清除已存储的用户默认设置(恢复出厂默认设置)。
通过以上三步,即可完成对V20系列变频器的参数工厂复位。