Fx1n的C16区计数器走modbus协议的数据读取
老师你好,我想咨询一个三菱Fx1n的C16区计数器走modbus协议的数据读取的问题。这个读取是否有一个读取码的?这个计数器如果是走三菱专用协议读取,是可以的。但是如果是走modbus协议对接的话,我这个网关设备就会把这个C16的软元件当作是一个开关量了,导致无法读取。
我是新手,可能问题表达的不准确,请老师见谅。
作者:
8907883
时间:
2020-6-10 15:47
那你试试把C16传送到一个D点,然后去读取试试
作者:
xixifeng2200654
时间:
2020-6-10 20:55
8907883 发表于 2020-6-10 15:47
那你试试把C16传送到一个D点,然后去读取试试
这种方式是可以的,不过客户那面不愿意更改plc程序。不过还是谢谢你!