[已答复] s7-200smart模拟量输入接线问题

[复制链接]
发表于 2017-5-24 10:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:117.81.222.98

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
由于现在手头没有模拟量输入设备,想通过模拟量输入模块,所有的输入进行短接,再通过强制进行模拟量输入值的更改,这样做可以吗?如果使用电位器,是不是还要一个10v的电源连接电位器,s7-200smart上面可以选择多大的电位器比较合适?
发表于 2017-5-24 18:04:12 | 显示全部楼层   来自:119.123.103.44
可以不用接线,使用强制的功能就可以给对应的地址强制不同的数据了
发表于 2017-5-27 11:43:56 | 显示全部楼层   来自:58.61.49.15
楼主可以去报一下曾老师的samrt的直播课程。。。一起学习
发表于 2017-5-27 11:46:41 | 显示全部楼层   来自:36.157.148.59
我也报名了,还加了QQ群和微信群。。。都是玩smart的!楼主可以报名一起来玩

点评

还没报这个 可以帮忙下载么?  详情 回复 发表于 2017-7-21 13:51
发表于 2017-7-21 13:51:57 | 显示全部楼层   来自:27.16.204.79
jcX0ivnD 发表于 2017-5-27 11:46
我也报名了,还加了QQ群和微信群。。。都是玩smart的!楼主可以报名一起来玩 ...

还没报这个   可以帮忙下载么?
发表于 2017-7-25 15:31:16 | 显示全部楼层   来自:60.210.127.203
不用接线 给数据强制输入 就可以数字量处理 然后 看结果就好 ,关键是你首先得有一个PLC