本帖最后由 wecon123 于 2016-11-8 15:23 编辑

       在自动化控制系统中,一个合格稳定的控制柜,起着至关重要的作用。而稳定的关键因素就是抗干扰能力,如何提高控制柜的抗干扰能力,是我们自始至终追求的目标。

EMC电磁兼容简介
       电磁兼容性是电子设备的一种功能,设备或系统在电磁环境中能正常工作、完成其功能且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁干扰。
       自动化与驱动产品主要包括PLC、触摸屏、伺服、变频器、低压电器、工控仪表等。在这些产品中,每种产品都有自己的电磁兼容标准,所以在工控系统中对每种产品的电磁兼容要求也不相同。例如,传动系统的抗干扰性较强,但它是一个主要的干扰源。然而对于仪表,它产生的干扰信号较小,在系统设计时应主要考虑它的抗干扰性。


1、电气元件的合理布局
【尽可能远离干扰源】

远离伺服控制器
远离变频器
远离接触器
远离频繁动作的继电器
远离变压器
远离电抗器

       虽然维控LX-PLC符合EMS(EN61000-6-2)电磁灵敏度、EMI(EN50081-2)电磁干扰和EN61131-2电源标准,然而其他电气元件并不保证符合以上标准,所以作为核心控制元件,PLC还是要尽可能远离其它干扰源。

【电器元件布置示例】
红色:AC线/干扰源     蓝色:DC线/控制区
>>>>布局不合理


下方的右面变频器应当与左面端子排对调。
>>>>布局合理

       除了以上安装方式,还可将电控柜正反面安装,正面是强电干扰源部分,反面是弱电控制部分,如下图所示。


2、规范合理的排线
信号线和动力线排线时,尽可能的远(柜最少距离20mm内),尽量避免平行排线,若需要交叉,则只能垂直交叉。
非等电位的设备连接,控制线的屏蔽层必须单端接地。等电位的设备连接,控制线的屏蔽层需要两端接地。
避免零地合一,控制元件,传感器,变频器,伺服控制器等电气元件要分开接地。地线尽可能的短、粗。
       信号线、控制线远离干扰源。模拟信号和数字信号的传输电缆应该分别屏蔽和走线。不要将24VDC和115/230VAC信号共用同一条电缆槽。

3、纯净的交流电源供给
单相伺服 单相步进
PLC用电、开关电源用电
电磁阀电源 接触器电源
       经过实际现场检测65%的干扰来自不纯净的AC电源。PLC等控制元件的电源相序,要与以上元件使用不同的相序,降低被干扰的机率。

4、合适功率的开关电源
足够功率的开关电源才能够保证,编码器、接近开关、光电开关、压力传感器等传感器始终处于最佳工作状态。
足够功率的开关电源才能够支撑,PLC的模拟量输入、输出模块,温度模块,称重模块等模块的正常工作。
      
       只有同时具备了以上四个要素的控制柜,才能称之为合格的控制柜。

维控——好设计、好元件、做维控好产品
更多PLC&HMI资讯,欢迎搜索微信公众号“维控”关注我们
发表于 2017-1-14 23:46:00 | 显示全部楼层   来自:112.95.251.214
您好!技成培训网周一至周五上午9:00-下午18:00准会有专业老师进行不定时答疑。<br>如果您的提问没有及时答复还望谅解!<br>如果您是需要下载软件等资料,请访问https://bbs.jcpeixun.com/forum.php?gid=313
发表于 2017-2-12 18:49:25 | 显示全部楼层   来自:202.117.124.131
看看有什么
发表于 2017-2-12 18:53:10 | 显示全部楼层   来自:202.101.126.187
有什么好的软件下啊!
发表于 2017-2-13 21:23:48 | 显示全部楼层   来自:202.144.126.185
我来学习学习
发表于 2017-2-13 21:28:44 | 显示全部楼层   来自:119.122.114.39
我来学习学习
发表于 2017-2-13 21:31:29 | 显示全部楼层   来自:202.180.125.14
酱油路过,勿扰!
发表于 2017-4-26 23:04:49 | 显示全部楼层   来自:117.61.18.199
学习学习!
发表于 2017-5-3 09:05:14 | 显示全部楼层   来自:112.40.163.219
赞,图片怎么没了
 楼主| 发表于 2017-5-23 14:10:26 | 显示全部楼层   来自:120.36.92.167
抱歉,图片失效了,有兴趣的可微信搜索“维控”关注我司公众号,搜索历史文章或在线提问。
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-18 19:41

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表