台达变频器和台达plc发出的crc校验码是不是低位在前,高位在后啊 我刚看了一下说明书好像是这样的,那怎么让它们改变一下位置啊 RTU 模式: START 超過 10 ms 之靜止時段 ADR 通訊地址:8-bit 地址 CMD 命令碼:8-bi ...
三菱plc的编程线和台达的可以通用吗?
用RS指令把D0传到了D100八个 然后把数值传送到D200 把D200的值 放到了D104 D105两位 设置不进去频率 没有反应 变频器格式P00=03主頻率輸入由串列通信控制(RS485) P01=03 運轉指令由通訊控制,鍵盤STOP有效 P8 ...
2019-7-9 18:51 - yangongping - 精华帖区
李老师!您好! 有个关于三菱FX3G(3U)plc与台达变频器通讯的问题请教一下老师,该程序之前是用在FX2N上的,现在想用到FX3G上,之前用到一个求补码的指令,现在FX3G不支持这个指令,一直一来不知道怎么解 ...
最近学习了屏控制变频器,做了一个小实践,真是学海无涯啊,希望大家多给点意见变频器方面设定如下P00主频率输入来源 设为03 通信输入(RS485)P0 ...
欧姆龙CP1E-NA台达变频器ASCLL码通讯程序样例
请教一下各位大佬,为什么触摸屏设置的频率跟变频器的频率不是1比1呢,我触摸屏输入5000对应变频器50hz 是哪里有问题啊。
求大师发一台达触摸屏与台达M变频器的程序 ,正学习通讯方法,比如控制正反转达 写入频率,先谢了!
台达PLC最新编程软件
2019-7-4 17:23 - lixiansheng2114 - 资料中心
唐老师您好: 我在看到你这节视频后 有个地方不明白,就是t10在发送命令的时候,你首先什么参数都没传输进去,PLC是怎么把频率读取上来的, ...
2015-6-9 15:40 - 13025486529 - 欧姆龙课程
ASC :0106010 D100 [/backcolor] MOV H39 D108[/backcolor] MOV K2000 D501[/backcolor] ASCI D501 D109 K4[/backcolor] 怎么理解呀[/backcolor]
老师这程序怎么不可以通讯
老师你好:我练习SMART和台达VFD-MT通信控制,变频器设定的参数,和程序写的参数一样,通信线也检测没有错误,就是和变频器连接不上,就和没插连接电缆一样,我又看了视频,现象就和曾鑫老师讲课时没有插连接线一样 ...
2019-11-1 18:40 - lijinshan211682 - 曾鑫讲师答疑区
台达VDF系列人机与接线 链接:https://pan.baidu.com/s/1oFz6LHaJgf6VVRWp1dBBPw 提取码:5yql 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
2019-10-13 15:46 - luoyongchang - 最新发帖
求台达B系列触摸屏说明书,谢谢谁有给我分享下
台达触摸屏DOP-110WS与三菱变频FR-E740通讯ModoBus485通讯,我现在通讯上了,能够从变频器里读取回来参数,但是无法写入参数。怎样能够把参数写进去?需要设置些参数还是? ...
2019-8-28 11:34 - zhouchen1754364 - 三菱课程
台达触摸屏编程,状态图显示有哪些功能
丁老师好:我有一台达变频器与PLC485 RTU通信,只要PLC一发启动命令给变频器,变频器就报警,电压过低,但是有时又可以启动,有时连续启动几次变频器也能运行,但是变频器用端子能正常启动,不知是怎么回事 ...
C这些端子可以接220V嘛,还有S/S这个端子看是NPN和PNP信号区分
台达变频器应用在反应釜搅拌上,控制一台55kW6极电机运行。 最高频率设成50HZ时,运行在980r/min时,空载电流是40多A。运行在940r/min时,一定负荷时运行电流是75A。 最高频率设成100Hz,运行在980r/min时, ...
怎么在触摸屏上输入动态文字
我是蔡鸟想学编程 ,请问台达触摸屏怎么编写公司厂名 ,谢谢[media=x,500,375][/media]
在使用台达MS300变频器内建PLC功能时,如何使用USB接口连接到电脑的编程软件进行程序编辑? 台达CDC USB Demonstration这个驱动程序谁有 请提供一个!!!! ...
厂里给了我一个这个型号的,学过三菱,用软件编的时候,说次机种不适合指令,请问是什么原因
2019-7-9 11:26 - chenhao2113871 - 资料中心
在调试变频器时,发现开机,变频器就自动运行在35HZ(10K电位器处于起始位),电位器只能从35HZ调到50HZ,不能控制35HZ以下的运行。断开电位器,检测+10V与AVI之间的电压为5.68V,AVI与ACM之间的电压为5.7V,+10V与A ...
老师,最近在写三菱PLC与台达变频器变频器通信,能通过modbus ASCII模式和RTU通信能控制电机正传,反转,和停止,但是修改频率遇到问题,我要如何通过字元件D100去修改频率呢,有什么指令可以实现吗? 补充:每修改 ...
老师新年好! 我手上有一套台达伺服 驱动器型号 ASD-B2-0121-B 功率100W 电机也是匹配的台达100W伺服电机! 问题是 手动JOG测试 速度设置20--1600 都可以平稳转动! 但是用PLC发脉冲 P ...
2018-1-1 20:46 - gongguoshuai - 丁先群讲师答疑区
台达plc发脉冲加减速怎么设置?