怎么设置S7-200smart系列PLC的实时时间?
2017-11-13 15:11 - 7456673809 - 曾鑫讲师答疑区
西门子s7-200smart系列plc为什么不能输出方波?
S7-200SMART系列plc系统保存的数据是保存在哪儿?
老师你好:为什么我在做高速记速器应用时。就是按帮助中的案例照搬下来试也是会出错。 指令HDEF红色而且看不到HSC0有任何变化 我也有照搬过你去年课中里讲的案例也是会报一样的错误 在网上搜都是说触发条件用成SM0.0 ...
有没有200smart常用库可以下载
2017-10-10 00:54 - liubaoshan95 - 曾鑫讲师答疑区
曾老师,我有一台CPU ST20PLC是在您第一次讲SMART课程时买的,现在要下载TCP/IP程序是下载不了的,这个PLC之前的固件版本我也不知道,现在有一个固件升级文件, 就是我不知道怎样升级和查看PLC是否升级成功,请曾老 ...
西门子S7-200smart系列plc用指令判断一个字数据有几个位为1
如题,当我的plc在A地内网的时候,我能够通过什么协议与B地的非西门子上位机服务器建立连接并发送数据吗?如果能够怎么做到呢?希望老师指教。
2017-9-18 09:44 - czy1748903 - 曾鑫讲师答疑区
你好曾老师请问利用200smart的modbus库指令控制海普蒙特的变频器,其中MUBS_MSG指令中Slave这个管脚不是从机的设备地址吗,为什么我把Slave设为1就可以通讯的上,而换成2,3或者6(我就试了这三个),当然变频器的F17 ...
您好曾老师请问200smart 利用modbus库指令与海浦蒙特变频器通讯时比如运行控制的寄存器地址是0x3200转换成modbus地址后不应该是412800吗,为什么要加1变成412801才可以啊? ...
我这边有个项目要三个设备实现通信用一个HMI另外和一台计算机的组态王走无线通信,我有一个想法,您看能不能实现:我用三个路由分别连接三个PLC将三个路由器桥接到一个网络里去,这样让所有设备之间相互通过无线连接 ...
应用的注意点,分享给大家
s7-200smart 模拟量输入模块红色指示灯闪烁,请问会是哪些方面原因。
曾老师:你好! 你好,我是黄金会员有一个信捷TG765-XT 触摸屏已和电脑通信正常了,但想和西门子200smart 485口九针母头是通信,进行学习, 触摸屏是rs232口九针公头,我想买一个rs232转485 插头,这怎么连接 ...
现在200SMARTPLC有的硬件包括CPU SR60,EM AE04。CPU自带一个以太网口。 现在电脑编程软件已经下载程序到PLC,可以正常监控。 上位机是intouch软件,怎么配置和intouch的以太网通讯呢? 看支持中心有文章说OPC的方式 ...
现在200SMARTPLC有的硬件包括CPU SR60,EM AE04。CPU自带一个以太网口。 现在电脑编程软件已经下载程序到PLC,可以正常监控。 上位机是intouch软件,怎么配置和intouch的以太网通讯呢? 是否只需要电脑上安装PC-Acces ...
我用smart200和威纶通的TK6070ip做通讯怎么都连接不上。用的是rs485.这是怎么回事啊?
V2.2软件向下兼容2.1和2.0吗?一般来说,软件基本都是向下兼容的。使用肯定没有问题的。
2020-11-10 20:35 - 匿名 - 电气交流论坛专区
CPU需要在线,在符号表里写入所需要地址,选中右键就有强制输出
2020-11-10 20:37 - 匿名 - 电气交流论坛专区
CPU需要在线,在符号表里写入所需要地址,选中右键就有强制输出
2020-11-12 13:20 - 匿名 - 电气交流论坛专区