压力变送器显示波动问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-12-18 10:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
有一个压力变送器,量程6KPA, 以前是直接给仪表显示压力的。现在想要用工控机做组态来显示压力值,加了一S7-200的PLC带模拟量输入模块,还有一配电隔离器,输出两路4-20MA信号的,一路给仪表一路给PLC,现在PLC的程序写好了,但显示波动大,仪表上显示一位小数,波动不大,但PLC里显示波动范围差不多在一千PA以内,我该怎么办???各位老大谢谢!
2
发表于 2010-12-22 14:13:32 | 只看该作者   来自:14.155.24.100
请用万用表检测电流实际大小 然后对应PLC计算结果 一般来说是干扰问题
3
发表于 2017-6-20 21:32:12 | 只看该作者   来自:202.127.126.25
支持技成,希望有越来越多的资料!
4
发表于 2017-6-28 21:46:17 | 只看该作者   来自:202.124.127.75
曾经我也来过,现在沦为看客!