技成培训网论坛
标题:
关于三菱PLC FX2N 4AD增益计算
[打印本页]
作者:
santoushe
时间:
2017-6-28 14:31
标题:
关于三菱PLC FX2N 4AD增益计算
本人正在做一台关于压力检测的设备!我想知道模拟量上的增益该如何计算?
现在我所使用的压力传感器压力范围是200kg,输出电压是0~10V,PLC内显示的压力变化为0~2000,那我调整增益时该如何计算?我试验过现在的偏移值为5的倍数,增益值大概为25的倍数?但是我不知道这个倍数该是如何得到的?
作者:
技成-温寿发
时间:
2017-6-28 17:26
0~200KG对应0~10V,0~10对应0~2000的数字量,那么可以理解为0~200KG重量对应PLC数字0~2000.如果PLC读取的数量是500,那么实际应该是50KG,倍率应该是0.1
作者:
S465610679
时间:
2017-6-28 18:51
增益就是模拟量转化后PLC里对应的数字量和你期望值的差异.
每个PLC的模拟量处理后对应的数值量都不一样,三菱8位数处理模拟量模块是255,也就是0-10V模拟量,PLC里显示对应0-255的数值,那2000除以255就是8了,如果能用小数点运行,就是7.8.
当然,我了解的255是好几年前得了,现在不晓得三菱PLC有没有推出新款型号,精度高点的,反正运算就那回事.
作者:
ji394u4vm06
时间:
2017-6-29 17:25
如果PLC读取的数量是500,那么实际应该是50KG,倍率应该是0.1
作者:
fy123
时间:
2017-6-29 17:26
增益就是模拟量转化后PLC里对应的数字量和你期望值的差异.