安川变频器H1000。如何使用V/F控制,速度给定为模拟量输入0-10V,实现0V对应反转35Hz,10V对应正传35Hz。
发表于 2023-2-15 09:59:13 | 显示全部楼层   来自:58.222.6.226
G
发表于 2018-1-17 09:53:37 | 显示全部楼层   来自:223.210.10.239
1111111111111111111111
发表于 2018-1-17 09:53:22 | 显示全部楼层   来自:223.210.10.239
讲的好1111
发表于 2018-1-15 17:38:31 | 显示全部楼层   来自:36.49.65.168
qqwwweerrrrrt
发表于 2017-12-22 20:57:07 | 显示全部楼层   来自:120.229.2.156
分析的很好了
发表于 2017-6-25 13:25:06 | 显示全部楼层   来自:139.205.95.186
HHHHHHHHHHH
发表于 2016-10-7 14:30:19 | 显示全部楼层   来自:112.40.89.98
安川变频器H1000说明书有吗

发表于 2015-5-28 10:04:14 | 显示全部楼层   来自:113.116.223.164

V/f控制是保证输出电压跟频率成正比的控制。这样可以使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生,多用于风机、泵类节能型变频器……
    模拟量输入电压的增减只能带来变频器输出频率(电压)的增减,对变频器来说,除了PID控制外,任何种类的其它控制,在不改变FWD/REV端子接线的情况下,电机的转向是不会改变的(有些变频器键盘上有FWD、REV按键,在使用键盘操作时也能换向,但这不在讨论范围内)。
    建议还是采用PID控制,在调整微分和积分时间上多下点功夫……