RTD热电阻模块备用通道能否与在用热电阻并联?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-12-26 15:42:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:163.125.211.133

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
为了不让模块SF报警灯亮有两种种做法:
解决方法是将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;
或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。
我认为第二种接法是错误的,没有RTD模块的内部原理图,但是从电阻测量的角度,感觉这样接RTD模块就有问题。


更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2
 楼主| 发表于 2012-12-26 15:43:05 | 只看该作者   来自:163.125.211.133
本帖最后由 plcer 于 2012-12-26 15:44 编辑

测试过了,用固定的100Ω电阻接在通道3、并接到通道2,通道1上接了实际的PT100。
结果如下:
没有并联2、3通道时



并联2、3通道之后



果然没有干扰另一路的测量结果。
用万用表测端子之间的电压,发现总是在跳变。
看着235的内部电路图,忽然醒悟,这四个RTD测量回路也是共用了一套AD转换,用内部电子开关隔离的。
并且每路热电阻用了4个隔离开关同时动作,并接的结果,就是在扫描到通道2和扫描到通道3时,使用了一个传感器而已。

结论就是:A0136.chm曾经提示过的一种接法“将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上”是没有问题的