[已答复] ABB多传变频器的问题ACS800-107-0320-7

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-10 15:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:58.61.184.40

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

ACS800-107-0320-7  传动 最先是报2340,用户从另一个柜子拉了一样的模块上去,能正常运行。判断原来的模块有问题。将坏的模块更换了IGBT AINT 重新上电后,在运行时模块的上方就是直流隔离开关处,有异响,就是随着频率增加电流声音越响。滋滋滋的。。。。刚开时以为换过IGBT的模块有问题,就将另一块好的模块换上去,也是滋滋滋的。。。。。将换过IGBT的模块到换到另一个柜子里,运行,都正常。

  现在隔离开关,也和好柜的对调过,还是一样,运行就是随着频率的上升电流越大,声音滋滋滋的越大,声音不是从模块里面传出的,是直流隔离开关传出的声音。哎,现在模块上的东西都换完了,还是一样的,不知道怎么解决?


2
发表于 2015-9-10 15:02:33 | 只看该作者   来自:113.116.193.170
为电机电缆在其中有一相绝缘不好。在静态测量都没有问题,但是在经过电流后有对地的情况。因为电机地和柜子的地是在一起的,所以电流随频率上去的时候,隔离开关对地放电的声音。处理了电机的电缆