现以DT266型电流钳形表为例,介绍其使用方法

1、交流电流测量
①将开关旋至ACA1000A挡。
②保持开关处于放松状态。
③按下扳机打开钳口,钳住一根导线,如果钳住两根以上,测量无效。
④读取数值,如果读数小于200A,开关旋至ACA200A挡,以提高准确度,如果因环境条件限制,如暗处无法直接读数,按下保持键,拿到亮处读龋

2、交、直流电压测量
①测直流电压时,开关旋至ACA200A挡,测交流电压时,开关旋ACV750V挡。
②保持开关处于放松状态。
③红表笔接"V/Ω"端,黑表笔接"COM"端。
④红黑表笔并联到被测线路。

3、电阻测量
①开关旋至适当量程的电阻挡。
②保持开关处于放松状态。
③红表笔接"V/Ω端,黑表竿接"COM"端。
④红黑表笔分别接被测电阻两端,测在线电阻时,线路应断中源,与电阻所连的电容应放电。

4、通断测试
①开关旋至200n挡。
②红黑表笔分别接"V/Ω端和COM"端。
③如果红黑表笔间的电阻小于(50士25)Ω时,内置蜂鸣器发声。

5、高阻测量
①将开关旋至"EXTERNALUNlT"20MΩ或2000MΩ挡。

②显示值是不稳定的,处于游离状态。

③测试附件3个插头插入钳形表的3个输入插孔。

④钳形表开关,测试附件量程开关均置于2000MΩ位置。

⑤测试附件输入端接被测电阻;

⑥测试附件电源置于"ON"位置,按下"PUSH"键,指示灯发亮,这时显示器显示出被测值,如果读数小于l9MΩ,钳形表测试附件的量程均选择20MΩ挡以提高准确度。