技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[讨论] 用的是台达plc,帮我看一下程序问题,哪里出错了?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-16 14:26:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:119.122.114.197

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
用的是台达plc,帮我看一下程序问题,哪里出错了?
2
 楼主| 发表于 2017-8-16 14:28:37 | 只看该作者   来自:119.122.114.197
这是从1加到10的运算程序,循环体应该就循环10次,可现在无限循环,哪里不对,求指正
3
 楼主| 发表于 2017-8-16 14:29:01 | 只看该作者   来自:119.122.114.197

4
发表于 2017-8-16 14:46:01 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
第一是出在了你的理解上,for指令你理解的不对,for K10循环,是每个扫描周期里都循环10次,而不是只循环一个10次就完事了,以后都不循环了。
5
发表于 2017-8-16 14:47:12 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
第二根据你的编法,D8应该是结果,所以应该用ADD D8 D D0 D8,D8+D0=D8,结果保存在D8中,而不是D0中。
6
发表于 2017-8-16 14:47:28 | 只看该作者   来自:113.116.193.23

此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-5-23 17:31

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表