[已答复] 求教在CX-Programmer中使用在线模拟时会出现无法连接plc。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-1 15:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

工程新建时选用的是CP1E,CPU选的是NA。可在线模拟过程中一直提示相连PLC不正确,可我在线模拟,电脑没有连接PLC,是可以在软件中设置PLC类型吗。求教怎么解决。
2
发表于 2017-9-1 21:16:48 | 只看该作者   来自:106.47.43.34

你好关于在CX-Programmer中使用在线模拟时会出现无法连接plc

点新PLC 在线具体查看图示


3
 楼主| 发表于 2017-9-2 09:12:14 | 只看该作者
感谢版主热心答复,可我工程设置是跟你一样的没有问题,他提示相连PLC为N20,我电脑没有连接PLC,只是使用在线模拟功能,是其他地方还需要设置吗?

4
发表于 2017-9-2 18:42:35 | 只看该作者   来自:106.47.43.34
你好关于软件模拟 N20 和 NA完全不是一个型号 ,请选对型号模拟
5
发表于 2017-9-18 23:07:01 | 只看该作者   来自:223.77.127.80
应该是模拟软件没有选对PLC  CPU型号
6
发表于 2017-9-22 21:46:24 | 只看该作者   来自:111.47.247.152
可在线模拟过程中一直提示相连PLC不正确
7
发表于 2017-9-22 22:08:39 | 只看该作者   来自:106.47.43.34

你好关于在CX-Programmer中使用在线模拟时会出现无法连接plc

1,打开编程软件,文件,新建,变更PLC类型,选一种,

设定类型,确定,在编写程序,点模拟,在线模拟就可以了


8
发表于 2017-12-15 01:38:00 | 只看该作者   来自:14.26.87.190

谢谢分享