[已答复] SFC程序转移问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-9 00:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:36.21.30.46

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
李老师,你好,向你请教一个问题,下面是我写的一段程序,可是不能达到预期的效果。
题目:YI, Y2 , Y3三盏灯,要求每隔10秒钟,轮流闪烁,一直循环下去。
这两个图一个是SFC梯形图,一个是块图。但运行结果是:Y1亮10秒后熄灭,Y2亮,Y2亮10秒后熄灭,Y3亮,10秒后Y1亮,但Y3没熄灭,10秒后Y2亮,Y1也没熄灭,最终是三灯都亮了不熄灭了。和我想要的结果怎么不一样,是哪个地方出错?请老师给我指点一下,谢谢!
2
发表于 2017-5-9 08:50:47 | 只看该作者   来自:113.90.232.202
你的梯形图块是亮一秒哦,然后S0状态继电器内,一般编写的是初始化程序,然后从S20开始编写动作程序内容,修改一下试试
3
 楼主| 发表于 2017-5-9 09:57:55 | 只看该作者   来自:36.21.30.46
噢,我加了还是不行和不加一样。
4
 楼主| 发表于 2017-5-9 10:04:26 | 只看该作者   来自:36.21.30.46
C:\Users\Administrator\Desktop\5,jpg
5
 楼主| 发表于 2017-5-9 10:06:21 | 只看该作者   来自:36.21.30.46
运行情况没什么变化
6
 楼主| 发表于 2017-5-9 10:10:23 | 只看该作者   来自:36.21.30.46
当从S22跳到S0时  Y3 不应该是熄灭的吗
7
 楼主| 发表于 2017-5-9 10:22:42 | 只看该作者   来自:36.21.30.46
这是改的内部程序。可是运行结果和没改是一样的?不知道是为什么
8
发表于 2017-5-9 11:34:04 | 只看该作者   来自:117.136.33.204
西门子的程序表示我能看懂
9
 楼主| 发表于 2017-5-9 15:55:18 | 只看该作者   来自:36.21.30.46
admin 发表于 2017-5-9 08:50
你的梯形图块是亮一秒哦,然后S0状态继电器内,一般编写的是初始化程序,然后从S20开始编写动作程序内容, ...

还是不可以呀
10
发表于 2017-5-9 16:40:40 | 只看该作者   来自:113.116.32.189
jcEPLkop 发表于 2017-5-9 10:22
这是改的内部程序。可是运行结果和没改是一样的?不知道是为什么

不要用S0的常开触点去驱动S20
11
发表于 2017-5-10 10:48:30 | 只看该作者   来自:39.144.211.129
我也学习一下。
12
 楼主| 发表于 2017-5-10 18:57:51 | 只看该作者   来自:36.21.30.46
admin 发表于 2017-5-9 08:50
你的梯形图块是亮一秒哦,然后S0状态继电器内,一般编写的是初始化程序,然后从S20开始编写动作程序内容, ...

还是不行呀,没什么变化!时间我知道是1秒,当时在调试时忘改过来。但是从S20和在S0 都是一样的结果。望老师能给我写一个完整的程序。谢谢
13
 楼主| 发表于 2017-5-10 19:01:20 | 只看该作者   来自:36.21.30.46
admin 发表于 2017-5-9 08:50
你的梯形图块是亮一秒哦,然后S0状态继电器内,一般编写的是初始化程序,然后从S20开始编写动作程序内容, ...

无论是从S20还是从S0,运行结果都是一样。时间我知道是错了,调试时忘改回了。我写的是1秒钟。望老师能帮我写一个完整的程序或指出哪里错了,谢谢
14
发表于 2017-5-10 19:03:26 | 只看该作者   来自:113.90.232.202
jcEPLkop 发表于 2017-5-10 19:01
无论是从S20还是从S0,运行结果都是一样。时间我知道是错了,调试时忘改回了。我写的是1秒钟。望老师能帮 ...

你改写完程序,需要重新写入,不然不会生效的
15
 楼主| 发表于 2017-5-10 21:53:57 | 只看该作者   来自:36.21.30.46
admin 发表于 2017-5-10 19:03
你改写完程序,需要重新写入,不然不会生效的

我知道,这基本的事项我还是知道的。
16
 楼主| 发表于 2017-5-10 21:55:11 | 只看该作者   来自:36.21.30.46
admin 发表于 2017-5-10 19:03
你改写完程序,需要重新写入,不然不会生效的

我知道,这基本的事项我还是知道的
17
 楼主| 发表于 2017-5-10 21:56:21 | 只看该作者   来自:36.21.30.46
jcEPLkop 发表于 2017-5-10 21:55
我知道,这基本的事项我还是知道的。

就是不能达到预期的结果。能让李金城老师帮我看一下吗?谢谢
18
发表于 2017-5-11 14:58:53 | 只看该作者   来自:113.90.232.202
jcEPLkop 发表于 2017-5-10 21:56
就是不能达到预期的结果。能让李金城老师帮我看一下吗?谢谢

我这里有一个简单的程序,你看看能不能实现: SFC.zip (11.87 KB, 下载次数: 2) ,这个是使用的GX developer软件编辑的,用works 2 打开的时候,点击工程,打开其他格式数据,打开其他格式工程即可;
19
 楼主| 发表于 2017-5-12 21:43:04 | 只看该作者   来自:36.21.30.46
我的问题还没回答呀
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!