               李老师,你好!
               三菱变频器多段速超过四段速设定。需要把sd端口设置成多功能端口。与RH,RM。RL组成4位。sd端口如何改变才有效。设置哪过参数。望指点提示。谢谢!
2
发表于 2016-11-10 15:52:05 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
你用的是三菱那个系列变频器?
3
 楼主| 发表于 2016-11-11 19:43:10 | 只看该作者   来自:223.104.193.196
李金城讲师 发表于 2016-11-10 15:52
你用的是三菱那个系列变频器?

FA-700三菱变频器
4
 楼主| 发表于 2016-11-11 19:51:02 | 只看该作者   来自:223.104.193.196
李金城讲师 发表于 2016-11-10 15:52
你用的是三菱那个系列变频器?

多段速每一种速度到时驱动对应指示灯。只有变频器能做到吗。如10HZ。15HZ。18HZ
20HZ是指示灯HL1 HL2。HL3。HL4亮。如何实现呢。望指点。