[已答复] 模拟量显示偏差

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-5-26 11:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:222.86.194.133

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 技成—小杨 于 2015-6-6 00:04 编辑

使用S7-300系统,模块订货号是6ES7 331-7KF02-0AB0,前面6个通道为4线制仪表,后面两个通道为配电的2线制仪表,可是在输入为3.98MA的电流为什么在WINCC上有1.7的显示呢,在功能块里面该表的量程为0-500,监视的时候块输入引脚的制为70,请问大家怎么把这个误差制解决掉呢
3
 楼主| 发表于 2015-6-5 08:40:34 | 只看该作者   来自:222.86.194.133
谢谢老师的指导,
2
发表于 2015-5-29 10:21:31 | 只看该作者   来自:113.90.2.159
你说的这个1.7是指什么?1.7mA 输入3.98mA 转换后显示1.7mA?.模拟量信号有误差,通常两个方面的比较多,第一是干扰,单电流信号抗干扰能力比较强,第二个是没有做等电位的链接,所以他会有波动。你检查下你需要做等电位链接的有没有做等电位链接。