老师,我这边一台设备,原来一维码读取头是SICK的,接线方式为,读取头是15PIN,由于没有转接盒,所以自己焊接RS232接口连接QJ71C24-R2模块接口。从15PIN中,另外引出了24V,0V,触发Y。
基恩士的接线为,基恩士读取头是9PIN,有转接盒,读取头接入配套转接盒一端 , 转接盒一端接QJ71C24-R2模块接口.转接盒上有端子,24V,0V,触发Y,还有两个端子(读取OK,读取NG)
现在要更换读取头为基恩士的,该怎么办?谢谢。
2
发表于 2013-11-7 20:42:01 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
要更好成基恩士的,那你要搞清楚这个基恩士和PLC是怎么交换信息的,既然有QJ71C24-R2的模块,那说明是通过通讯方式实现的,PLC要和它做通讯
还要搞清楚基恩士的 OK NG信号,这两个是开关信号,这两个信号是在什么情况下才会输出
这些你都要看基恩士的说明书。