请问S-200SMART怎么连接?连接的时候提示是添加CPU,请问是什么原因?
2
发表于 2017-4-27 20:18:44 | 只看该作者   来自:113.90.232.202
SMART是使用以太网(网线)连接的,有以太网口,很好识别,添加CPU是应为你没有创建对应PLC机型的工程
3
发表于 2017-4-28 09:13:23 | 只看该作者   来自:119.123.102.250
软件使用V2.2版本的软件,然后点击编程软件的 通信按钮,在弹出的通信界面上面的网络接口卡处选择你用于连接PLC的电脑的网卡 ,选择好后,PLC会自动的去搜索PLC,搜索出PLC的IP地址后,你在看看这个IP地址是否是跟你的电脑的IP地址是在同一个网段的,如果不是同一个网段的,需要把IP地址设置为通一个网段。可以点击旁边的IP地址的编辑按钮,修改PLC的IP地址,也可以修改电脑的IP地址,使其在一个网段。
1、        检查硬件连接
网络电缆是否连接好,在 CPU 本体左上角以太网接口处有“以太网状态”指示灯 “LINK” ,此灯常亮表示以太网连接成功。
2、        检查编程设备的 IP 地址是否与 CPU 的 IP 地址在同一网段中
编程设备必须与 CPU 在同一网段中。S7-200 SMART CPU 预置的 IP 地址为:file:///C:\Users\witcher\AppData\Local\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.png192.168.2.1。
3、        通信参数不匹配
若下载系统块,注意用户项目系统块中的 CPU 类型是否与实际 CPU 类型相符合,若不符合则会报错。
4、        在控制面板里面的设置PC/PG接口处的应用访问程序设置为“MWSMART………”这选项
5、        在设置PC/PG接口中的LLDP/DCP中,确认当前的PC网卡以勾选。
6、        在电脑的任务管理器的进程中,看看是否有S7oiehsx.exe这个进程,如果没有可能是因一些杀毒软件的阻止等原因造成的没有启动。如发现没有启动需要手动通过路径C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7IEPG把它启动起来。
7、        检测当前系统的启动项中是否禁止了PNIOMGR,如果禁用了,请使能该启动项。
8、        如果还是不能访问到设备,建议重装操作系统。